我修一台冷藏保鲜车(-2度到3度的要求);上面的分液头上面四路结霜很严重;下面的四路没有结霜;车上面用的车载压缩机‘排量为160CC、S 蒸发器用的是8乘8‘风量是4800,’冷媒是R22的‘加注量为3.5KG;运行是高压15KG;低压是2.0KG到2.5KG;膨胀阀是丹弗斯的20度到-25度的;现在问题找出来了;是分液不均引发的;如何解决这个分液不均的问题;分液压力是如何分配的;’’

我修一台冷藏保鲜车(-2度到3度的要求);上面的分液头上面四路结霜很严重;下面的四路没有结霜;车上面用的车载压缩机‘排量为160CC、S 蒸发器用的是8乘8‘风量是4800,’冷媒是R22的‘加注量为3.5KG;运行是高压15KG;低压是2.0KG到2.5KG;膨胀阀是丹弗斯的20度到-25度的;现在问题找出来了;是分液不均引发的;如何解决这个分液不均的问题;分液压力是如何分配的;’’
免费打赏
p785166503
2011年06月30日 11:12:56
2楼
分液不均,
1、可能分液头有堵的地方,要认真检查。
2、检查系统是否正常。
回复
iongjiang
2011年07月01日 23:01:15
3楼
可能是下面的被油堵住了流动阻力大,要把分液细管焊下用氮气吹