这台机是在机开了一段时间,冷却水温度过高,去到了45度,就跳了过电流异常。是什么问题呢?在这请教下各位师傅?
这台机是在机开了一段时间,冷却水温度过高,去到了45度,就跳了过电流异常。是什么问题呢?在这请教下各位师傅?
2楼
你用SINKO中央空调;你的冷却水泵打开了吗或着冷凝器脏堵了;所以
冷却水温高了;排气压力可定也高了;说以你的压缩机电流过大‘出现异常;
你的机组是R22冷媒把;现在的排气压力应该15KG;’这样的空调我去年修过好几次;日本瑞科;江苏生产的
用西门子的PLC控制的‘对不‘有问题可以打我的电话15603955578’’
不是什么大问题;需要保养了
回复
3楼
这台机系有一个冷却水阀没有打开,那个过流保护跳了,谢谢你了,你是在哪里工作的。