2009技术措施2.1.12.1:热量表的额定流量应按系统设计流量的80%考虑。设计热负荷4797W,供回水温度80-65度,流量0.28立方米/小时,若按上述80%则热量表的流量应为0.22立方米/小时,DN20的热量表的额定流量2.5立方米/小时,系统流量比热量表流量小很多,计量能准确吗?热力入口的热量表也存在这个问题,选流量合适的则比相应管径小很多,阻力势必很大,同样也存在计量准确的问题。大家都是如何选的