单相插座用多大的线,穿多大的管?
folks
folks Lv.4
2005年09月02日 15:27:29
来自于照明工程
只看楼主

平时设计中,一般我采用3X4mm2的线,穿PC25的管。也看到有些人用3X2.5mm2 的线,穿PC20的管。一般的接线盒盒壁上敲落孔规格为:铁盒φ22.φ27;塑料盒φ18、φ22.三根4mm2导线穿PC25,就会破坏盒壁。大家平时配线用多大的?

平时设计中,一般我采用3X4mm2的线,穿PC25的管。也看到有些人用3X2.5mm2 的线,穿PC20的管。
一般的接线盒盒壁上敲落孔规格为:铁盒φ22.φ27;塑料盒φ18、φ22.三根4mm2导线穿PC25,就会破坏盒壁。
大家平时配线用多大的?
免费打赏
jiwe1985
2007年04月06日 09:52:16
12楼
普通插座我也是用3*2.5mm2,穿PC20;空调,电热,厨房插座我用3*4mm2,穿PC25.
我也是这样设计的
回复
sbudng_06
2007年04月08日 14:18:16
13楼
“照明系统中的每一单相回路上,灯具和插座数量不应超过25个,并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。”
电线穿管的有效截面一般不大于管截面的40%.
我们在工作中通常用2.5的线3条穿20的管就可以了,空调,电热等根据情况来定.
回复
hebinyang
2007年04月09日 10:39:10
14楼
正常情况下,我用3*2.5mm2,穿PC20管,厨房插座我用3*4mm2,穿PC25。
回复
hubeixp
2007年04月24日 11:13:11
15楼
设计院一般会将插座回路设计为BV-3*4FPC20
回复
qita007
2007年04月25日 20:19:07
16楼
一般办公楼的插座是2.5平方的就够了,穿JDG20,但要看当地的规范现在好多城市插座必须4平方的,设计时某条回路要看这条回路的容量是多少
回复
dennonggai
2007年04月25日 21:01:26
17楼
BV2*2.5+1*1.5/PC16
回复
wfinaq
2007年04月26日 14:23:29
18楼
厨房卫生间应该也要除外~
回复
gao288
2007年04月26日 17:30:32
19楼
我想知道用3X4的开关你们用16A还是20A
回复
weixing821029
2007年04月26日 19:51:07
20楼
我做的都是采用3X4mm2的线,穿PC25的管,至于接线盒,有专门的零件可以变径转换,不用破坏接线盒
回复
kjmh2000
2007年04月27日 10:14:08
21楼
用4MM2的线穿PC20的管也可以。规范上要求不能超过管的40%