单相插座用多大的线,穿多大的管?
folks
folks Lv.4
2005年09月02日 15:27:29
来自于照明工程
只看楼主

平时设计中,一般我采用3X4mm2的线,穿PC25的管。也看到有些人用3X2.5mm2 的线,穿PC20的管。一般的接线盒盒壁上敲落孔规格为:铁盒φ22.φ27;塑料盒φ18、φ22.三根4mm2导线穿PC25,就会破坏盒壁。大家平时配线用多大的?

平时设计中,一般我采用3X4mm2的线,穿PC25的管。也看到有些人用3X2.5mm2 的线,穿PC20的管。
一般的接线盒盒壁上敲落孔规格为:铁盒φ22.φ27;塑料盒φ18、φ22.三根4mm2导线穿PC25,就会破坏盒壁。
大家平时配线用多大的?
免费打赏
linlinsnake
2005年09月02日 15:44:23
2楼
我做的都是采用3X4mm2的线,穿PC25的管
回复
cwq123
2005年09月03日 01:22:03
3楼
我做的都是采用3X2.5mm2的线,穿PC20的管,空调及热水器除外。
回复
dinbishun
2005年09月03日 13:40:32
4楼
一般的2.5平方的足够了
回复
zhouguyong
2005年09月03日 22:38:55
5楼


我个人认为还是穿P25的管子最好,因为塑料管与塑料接线盒处用的塑料锁母处管径变小了,同时对插座接线盒也要有要求,我建议采用86H60的盒子,这在接线盒内接头有一定的预留空间。
回复
yinchuan7
2005年09月03日 22:58:35
6楼
回复
foster
2005年09月04日 11:08:54
7楼
一般用3X2.5mm2的线,穿PC20的管,足够了.用柜式空调可采用3X4mm2的线,穿PC25的管。
回复
蓝鸟
2005年09月04日 12:10:31
8楼

注意一下,你设计的用点设备所需要最小的线是多大的,2.5和4的线都可以用!规范没
说不允许在插座上用2.5线。
回复
childrensing
2005年09月04日 23:13:09
9楼
啊?我老师画的图上都是3*4的穿FPC20管 2*2.5的穿FPC16的管 这对不对呢?
回复
hxg-you
2005年09月05日 08:54:54
10楼
普通插座我也是用3*2.5mm2,穿PC20;空调,电热,厨房插座我用3*4mm2,穿PC25.
回复
luozi8250
2005年09月05日 12:18:28
11楼
回复

相关推荐