喷淋系统减压!急
yangliu_320
2010年05月19日 20:14:23
只看楼主

一类高层高75米,选择了扬程为135米的喷淋泵,五个湿式报警阀在地下二层,我的设计师把1 、2套报警阀设一套减压阀减,3、4在设一套减压阀,5不减直接供,但是发现技术措施上说报警阀和配水管道的动压不应大于1.2MPa?于是就不知道第五套报警阀需不需要减压。想请问一下,是不是每个报警阀都要减压然后供给?还是两个为一组来减?阀后压力是多少呢?如果是的话,那么是不是说明喷淋系统部需要那么大的压力,可是自喷规范上说轻危险级、中危险级场所中个配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。那么岂不是负二层需要减很多压?而且我一套阀组带四层,如果我把负二层的减到了0.4,上面的怎么办???

2010年07月25日 12:38:05
22楼

不知道这位仁兄是如何得出结论的,75米的房子扬程要135米?
回复