开利19XR怎样判定机组缺氟
kangning001
2010年05月19日 19:20:31
来自于制冷技术
只看楼主

请各位老师指教,谢谢!

请各位老师指教,谢谢!
免费打赏
carrier-dandan
2010年05月19日 19:54:26
2楼
机组最好能运行在标准工况下,即机组设计的标准冷却冷冻水流量下,冷却水进水温度32出水温度37,冷冻水进水温度12出水温度7度,电流百分比100%.此时的导叶开启度不应超过40%,蒸发器传热温差(即冷冻水出水温度与蒸发温度的差值)2度为标准。
如果传热温差超过3.5度,且导叶的开度过大,则冷媒的量比较少。
回复
kangning001
2010年05月20日 09:43:33
3楼
谢谢
回复
shisongpo
2010年05月20日 14:35:03
4楼
二楼说的对;因为开利19XR的用的是电子膨胀阀;缺少量的冷媒看不出来的;并且加注冷媒还是定量加注的;只有在他的额定工作范围才可以知道是否却冷媒
回复
kangning001
2010年05月20日 21:40:27
5楼
是啊,现在单位机组小温差6.5度左右,冷凝器是今年刚清的,不知是清洗质量不合格还是缺氟,没有简单点的判定方法呀?
回复
qwgking
2010年05月31日 13:26:11
6楼
楼上说的都对,看小温差是比较简单的了。蒸发器清洗的怎么样啊?
回复
sdlk666888999
2010年07月21日 20:56:24
7楼
不起,您的操作将会导致您的 土木币 低于系统规定的下限值 0 ,请返回修正后重新提交。chenjichenhe
2013年09月07日 16:25:49
8楼
19XR用的是电子膨胀阀吗,不解?
回复
lbktwx
2013年09月07日 16:56:47
9楼
没有说清楚,加F要看压力,没有表吗,看目眼气泡多不
回复