2楼
机组最好能运行在标准工况下,即机组设计的标准冷却冷冻水流量下,冷却水进水温度32出水温度37,冷冻水进水温度12出水温度7度,电流百分比100%.此时的导叶开启度不应超过40%,蒸发器传热温差(即冷冻水出水温度与蒸发温度的差值)2度为标准。
如果传热温差超过3.5度,且导叶的开度过大,则冷媒的量比较少。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
二楼说的对;因为开利19XR的用的是电子膨胀阀;缺少量的冷媒看不出来的;并且加注冷媒还是定量加注的;只有在他的额定工作范围才可以知道是否却冷媒
回复
5楼
是啊,现在单位机组小温差6.5度左右,冷凝器是今年刚清的,不知是清洗质量不合格还是缺氟,没有简单点的判定方法呀?
回复
6楼
楼上说的都对,看小温差是比较简单的了。蒸发器清洗的怎么样啊?
回复
7楼
不起,您的操作将会导致您的 土木币 低于系统规定的下限值 0 ,请返回修正后重新提交。19XR用的是电子膨胀阀吗,不解?
回复
9楼
没有说清楚,加F要看压力,没有表吗,看目眼气泡多不
回复