公司从变电站至变压器180高压电缆由于一小段架空线路遭雷击导致电缆中间接头放电,绝缘损坏,在不名情况下强行送点两次,最终使其被炸断,请问对于架空线路有什么好的逼雷措施可以减少雷击概率?
公司从变电站至变压器180高压电缆由于一小段架空线路遭雷击导致电缆中间接头放电,绝缘损坏,在不名情况下强行送点两次,最终使其被炸断,请问对于架空线路有什么好的逼雷措施可以减少雷击概率?
2楼
架空相线之上架一条避雷线!
回复
3楼
加装避雷器和过电压保护器
回复
4楼
电缆线路不准试、强送
回复
5楼
像楼主说的那个情况应该在电缆出变电站上10kV线路的杆上应该有装避雷器、跌落保险之类的吧?
回复
6楼
怎么会强试送两次呢,最多才能一次的啊!
回复
7楼
同意守门员的。
回复
8楼
:lol
回复
9楼
电缆线路重合闸取消,不能强送,容易扩大事故
回复
10楼
7楼的比喻好!
电缆与架空线连接处装避雷器,架空线的分支或终端处装避雷器,线路过长时在耐张杆处或转弯处或根据地形雷电多发处装避雷器。
回复