如何选择预分支电缆
hldlqw
hldlqw Lv.7
2005年09月02日 10:15:03
只看楼主

请各位高手详细说明

请各位高手详细说明
免费打赏
cjgplx
2005年09月02日 11:31:21
2楼
关注中
回复
cwq123
2005年09月04日 19:04:55
3楼
建议采用绝缘穿刺夹.
回复
slsicame
2005年09月05日 10:04:10
4楼
配电干线T接头最佳选择--IPC绝缘穿刺线夹
配电干线 高层住宅楼的配电干线主要有:插接式母线槽、预分支电缆、普通电力电缆。根据建筑物的性质、用电负荷容量、安装环境等等确定配电干线形式。 1.插接式母线槽 主要用于大负荷配电线路中,其最大额定电流可以达到5000A,分为密集绝缘型和空气绝缘型两种,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。 2.预分支电缆 主要用于中小负荷的配电线路中,目前其最大载流中做到1600A,与母线槽比较,具有重要轻、外径小、安装施工相对较方便、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低,但价格较高,并在定货前要根据建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)先行测量,工厂再根据实际尺寸度身定制,为避免因楼层功能改变引起容量的变动,宜将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况一还应预留分支线以供备用。 3.普通电力电缆 这是最为传统的配电干线形式,主要分为两种:其一,采用T接箱分接,由主干电缆T接出分支线进行分层配电,这种方式施工复杂且难度大,可靠性差,分支接头处易形成故障点。 其二,采用西卡姆绝缘穿刺线夹由主干电缆分接,不需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全绝缘,可以在电缆任意位置在施工现场做分支,且接头耐用扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以带电安装,不需使用终端箱、分线箱,性价比优于预分支电缆。
回复
zz_zz
2005年09月05日 10:33:22
5楼

有人说穿刺夹施工质量的人为因素很大。
不过我觉得对设计人来说可以不考虑施工质量的人为因素。
回复
slsicame
2005年09月05日 11:55:36
6楼


经过精确力度计算所设计的西卡姆连接器紧固力矩螺母,当拧至最佳穿刺力度时,力矩螺母便会自动脱落。从而避免了人为因素因用力过度而损伤导线或用力过轻导致接触不良的弊端。确保每个连接器的安装达到最佳状态,保证最小的接触电阻和最好热循环状态,克服了传统连接方式的不稳定性。
①无需剥去电缆绝缘层,无需截断电缆。
②可带电作业,无需防护。
③可任意分支。
材料和施工成本远低于分线箱和预分支电缆,安装极其简便,电气性能佳且无需维护,综合性价比高于分线箱和预分支电缆。

回复
lqhzcr
2005年09月06日 17:57:42
7楼
xiexie
回复
hldlqw
2005年09月08日 12:57:48
8楼
多谢六楼的指点,使我受益匪浅,有请大家再多多指教。
回复
zhaiqingxia
2005年09月08日 14:42:31
9楼
预分支电缆的主要好处是安装方便,而且因为少了破线的环节,线路出现问题的可能性小一点。预分支电缆的载流量与普通电缆一样,只是预分支电缆的干线与分支线的截面相差不得大于3级。




回复
hldlqw
2005年09月10日 14:33:40
10楼
IPC绝缘穿刺线夹可以在电缆任意位置在施工现场做分支,且接头耐用扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以带电安装,不需使用终端箱、分线箱。而且材料和施工成本远低于分线箱和预分支电缆,安装极其简便,电气性能佳且无需维护,综合性价比高于分线箱和预分支电缆。
回复
liyii
2005年09月10日 20:12:17
11楼
好好 学习了
回复

相关推荐