原来布置的二段6kV母线,每段只有一台备用。应甲方要求,二段6kV之间要求联络。而且土建图已出了,不能改动。现在解决这个问题有二个方案,1。母联柜左右联不可以直接另一段母线上,须通过隔离柜与另一段母线连接。那要去掉每一段母线各一个备用柜。换成母联柜+隔离柜。2。母联柜左右联直接接到另一段母线上。只要去掉一个备用柜。作为电气设计人员来说,采用第一种方案(常规做法)。业主咨询了不少高压柜厂家,说可以直接接到另一段母线上。
原来布置的二段6kV母线,每段只有一台备用。应甲方要求,二段6kV之间要求联络。而且土建图已出了,不能改动。
现在解决这个问题有二个方案,
1。母联柜左右联不可以直接另一段母线上,须通过隔离柜与另一段母线连接。那要去掉每一段母线各一个备用柜。换成母联柜+隔离柜。
2。母联柜左右联直接接到另一段母线上。只要去掉一个备用柜。
作为电气设计人员来说,采用第一种方案(常规做法)。业主咨询了不少高压柜厂家,说可以直接接到另一段母线上。
请大家分析一下,二种方案有什么利弊?
2楼
第一种方案,损失掉两段母线上的备用间隔,使得供电系统失去可扩充性,不建议。
第二种方案,有段母线保留了备用间隔,使得系统还可扩充,若6KV开关为小车断路器,即具备开关与刀闸的全部功能,完全可以接受。
采用第二种方案合理。
回复
3楼
如果取消隔离柜的话母联柜的翻线不大好翻,估计要在母联柜和边上的柜子都加上一个后背包进行连线.
个人觉得取消隔离柜要慎重,在将来运行时如果母联柜要检修的话,柜子,两边母线没有办法同时停电(除非两段母线同时停电),给维修带来安全隐患.如果一定要这么做的话,需要在运行规程中特别注明.
回复
4楼
学习中,不过感觉应该是第一个方案。
回复
5楼
“二段6kV母线,每段只有一台备用。应甲方要求,二段6kV之间要求联络。而且土建图已出了,不能改动”????
土建图为什么不能改,图不能改,施工中可以调整吗?
有二段母线,当初为什么不考虑母联?
把柜子基础加长一点就可以,为什么不能改?
不建议母联不装母联隔离柜(听说过“双流机场”?母联故障停电10多个小时!)。
回复
6楼
临时用电,可以取消隔离柜。
临时性企业(一两年内就倒闭),可以取消隔离柜。
回复
7楼
企业可能会倒闭,但高压开关柜是不会倒闭的,换一个老板还是需要安全地用下去!
回复
8楼
原因是当初是6kV初设是不设置母联的,甲方也没什么异议,后来到施工图交底时,甲方提出要求加个母联.配电室在综合车间里面,工艺不同意扩大地方,而且电缆沟,开孔位置都定好了,没办法调整.甲方又不乐意都取消备用...真难做啊.
回复
9楼
:hug: 建议既然母联要加金去的话,那隔离是一定要加的,你那不是有两太备用的嘛,刚刚好可以取代掉~!其实不不麻烦的~!
回复
10楼
你是什么柜型啊?只要调整原来柜体的布置,一台也可以解决的嘛!但是需要成套厂家配合。
回复