"8302"模块,求救!!!
xujiagongzi
2005年09月01日 20:43:15
来自于防雷减灾
只看楼主

"8302"模块,求救!!! 今日,一朋友来访,并带来一张外地施工图,其中之一系统图绘制:HS-XX(杭申低压断路器)并接一台"8302"模块,据兄弟估计可能是"远程操作模块".不知哪位师兄有相关资料,麻烦指点!

"8302"模块,求救!!!
今日,一朋友来访,并带来一张外地施工图,其中之一系统图绘制:HS-XX(杭申低压断路器)并接一台"8302"模块,据兄弟估计可能是"远程操作模块".不知哪位师兄有相关资料,麻烦指点!
免费打赏
zqrsc
2005年09月01日 21:18:16
2楼
没见过 ,帮你顶~
回复
crazyboy
2005年09月01日 22:41:36
3楼
不会是什么消防火警的联动模块吧?我只记得海湾的火警系统模块类似这种编号,可以去样本区查查样本看俺说的对不对。。。
回复
king_sh
2005年09月01日 23:06:55
4楼
应该是上海松江的吧
本人愚见可能是非消防电源切除模块!!
回复
wuxianchuangyi
2005年09月01日 23:15:54
5楼
8302是海湾的模块
8302与8301配合使用,实现对大直流启动设备控制和交流220V转换控制,防止8301直接控制
设备将交流电源引入总线的危险。
楼主说是断路器附带的,那大概是火灾时通过8301+8302模块使断路器脱扣,以切断非消防电源用的。当然断路器得带脱扣附件。
回复
xujiagongzi
2005年09月03日 00:16:33
6楼
十分高兴,谢谢.
回复
yuan526520
2005年09月04日 14:11:34
7楼
找个海湾的使用手册,上面全都有,这么弱智的问题也问。
回复
crazyboy
2005年09月05日 20:47:53
8楼

人总有没接触过的吗。。何必如此不客气。。。
回复
cwq123
2005年09月05日 22:50:40
9楼

消防厂家太多,很多产品不见得都记得。
回复