有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?

有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?
请教高手指点一下
免费打赏
王永前
2010年05月19日 01:20:03
2楼
运行指示灯最好不要和线圈并联,应该用接触器的常开触点去控制指示灯。这样应该就不会出现类似问题了。与接触器的质量无关。
回复
cuiguihao
2010年05月20日 14:50:06
3楼
我也遇到过,现在都是用辅助触点
回复
ljl5130
2010年05月24日 16:17:47
4楼
支持一下
回复
yanxingxue
2010年05月24日 19:14:27
5楼
并连在线圈周围,会形成一个回路,当线圈前面断开后,可能要一段时间灯才熄灭!当然会给控制造成影响,尤其是正反控制的情况!
回复
bdliuhj
2010年05月24日 21:05:54
6楼
学习了
回复
y502x
2010年05月24日 23:29:33
7楼
支持一下:handshake :handshake :handshake
回复
tengwei520
2010年05月26日 08:33:04
8楼


学习了,谢谢,开始理解只是知道有感应电,兄台一解释完全清楚了~
回复
njutzdh13
2010年05月26日 10:35:56
9楼


学习了
回复
chengyuerong
2010年05月26日 22:18:28
10楼
习了
回复
shaoming20sj
2010年05月27日 12:42:03
11楼
从那学到的这么配线?要是并个阻容吸收二极管也说得过去啊