消防电梯是否应该归首
yitaofan
yitaofan Lv.4
2010年05月18日 17:22:06
只看楼主

一个有多栋高层楼的住宅小区,其中一栋火警,其他栋的消防电梯是否应该迫降至首层?如果此时恰好市电也停电,消防负荷只能由自备的柴油发电机供电,此时其他栋消防梯是否应该归首(意思就是此时普通住户不能使用了)?

一个有多栋高层楼的住宅小区,其中一栋火警,其他栋的消防电梯是否应该迫降至首层?
如果此时恰好市电也停电,消防负荷只能由自备的柴油发电机供电,此时其他栋消防梯是否应该归首(意思就是此时普通住户不能使用了)?
免费打赏
supermanhe
2010年05月18日 18:45:47
2楼
关键是在图纸上标注电梯的使用要求,厂家就会按国家的相关规定设计制造啦。
回复
jiangtaifu
2010年05月18日 19:26:24
3楼
只需联动本栋即可。其它栋楼的供电可不中断。
回复
supermanhe
2010年05月19日 14:25:24
4楼
哪你就和电梯厂说明呀????就这一台有特殊要求不就得了吗?其实就是一个小改动,消防联动时电梯自动归首,也就是由自动变为手动,中间不截梯。便于:handshake 消防人员上梯施救!!!!
回复
ccccyq
2010年05月19日 16:24:39
5楼
只需联动本栋即可。其它栋楼的供电可不中断(除非火灾已经蔓延到其他栋)。
回复
supermanhe
2010年05月21日 07:58:56
6楼
消防电梯是否应该归首
一个有多栋高层楼的住宅小区,其中一栋火警,其他栋的消防电梯是否应该迫降至首层?
如果此时恰好市电也停电,消防负荷只能由自备的柴油发电机供电,此时其他栋消防梯是否应该归首(意思就是此时普通住户不能使用了)?
一个有多栋高层楼的住宅小区,其中一栋火警,其他栋的消防电梯是否应该迫降至首层?
如果此时恰好市电也停电,消防负荷只能由自备的柴油发电机供电,此时其他栋消防梯是否应该归首(意思就是此时普通住户不能使用了)?归不归首与你没关系!
答: 关键是在图纸上标注电梯的使用要求,厂家就会按国家的相关规定设计制造啦。
只需联动本栋即可。其它栋楼的供电可不中断。
需联动本栋即可。其它栋楼的供电可不中断。
答: 哪你就和电梯厂说明呀????就这一台有特殊要求不就得了吗?其实就是一个小改动,消防联动时电梯自动归首,也就是由自动变为手动,中间不截梯。便于 消防人员上梯施救!!!!
如果你是一路电源供电的话还是把备用电源选择的大一些为好!全都带上。总不能因为市电停电就你一栋有点吧?其他的就得爬楼啦!!!!!:Q
回复
yitaofan
2010年05月24日 15:36:53
7楼
其他栋不归首,即限制普通用户使用的话,意味着发电机出力除了要供着火栋的所有消防用电负荷、对应的地下室本防火分区及相邻防火分区的消防负荷,还要供小区内其余没有火警的楼栋的消防电梯(其实对于无火警楼栋来讲,此时消防梯其实是当客梯使用),那发电机的储油是否受到影响?
回复
gzmo
2010年05月24日 16:38:21
8楼
不知道 人家怎么说你就怎么做 能拿到钱就行啦
回复
aibuliu305576482
2010年10月17日 16:45:11
9楼
除非你做的消防联动是整个小区整体联动,不过也太夸张了。
回复
小小小的小
2015年10月04日 21:09:49
10楼
路过,学习一下
回复

相关推荐