地漏能够代替清扫口吗?
lideyun
lideyun Lv.3
2005年09月01日 15:52:36
只看楼主

有些同行说可以用地漏代替清扫口,我不是很肯定这个说法,希望大家给点指点

有些同行说可以用地漏代替清扫口,我不是很肯定这个说法,希望大家给点指点
hawk1a@co163
2005年09月01日 16:04:21
2楼
有些情况下可以
回复
zhushuguang
2005年09月01日 16:24:42
3楼
不可以。
清扫口是用来清通的。
地漏是排水的,当地漏设置存水弯的时候,就更不能发挥所谓的清扫作用。
回复
zhengxufeng
2005年09月01日 16:37:26
4楼
有些情况是可以的,比如在卫生间,放一个地漏,当发生污水堵了之后。把地漏盖拿掉之后就清扫
回复
zhangwd80
2005年09月01日 21:33:56
5楼
应该不行吧,地漏一般是有水封管的,那竹坯子怎么能通过呢?
回复
sxk74521
2005年09月02日 17:30:27
6楼
不行
回复
果汁
2005年09月02日 18:00:13
7楼
http://co.163.com/forum/content/90_49526_1.htm

以前讨论过的
回复
fymfymfym
2005年09月02日 20:19:29
8楼
地漏的功能是排地面或地沟水的,
清扫口是用来疏通的。但是,地漏有带存水弯和不带存水弯的两种,不带存水弯的地漏必须作成带扣碗的水封。去掉扣碗的地漏就能起到与清扫口差不多的作用。 不过,这样的地漏只有当管径放大后才能真正达到清扫口的作用。

回复
ryxz
2005年09月02日 20:41:04
9楼
不可以的
回复
cgren2000
2005年09月02日 20:47:17
10楼
不可以吧
有些地漏有自己的清扫口
回复
hxsn
2005年09月18日 12:03:02
11楼
含香偏心式水封地漏完全能够代替清扫口

地漏选含香一生都健康 http://www.hxsn.com/gg.htm

含香偏心式水封地漏经建设部地漏检测所依据CJ/T186-2003地漏产品检测标准进行检测后,各项指标都符合或超过了CJ/T186-2003地漏产品检测标准.。特别是它作为改造性地漏已被 专家及实际工程证实为不可多得的最佳选择.

主要技术特点与性能指标:1、流道偏心设计排水快,防阻塞; 2、同层检修好维护; 3、免装存水弯,降低传统安装地漏的垫层高度省资源; 4、无结露水污染更环保。
3、应用范围及条件:新建建筑及传统钟罩式地漏返异味建筑改造。 需要15公分的地漏部位预埋管道安装高度。
5、规格型号:50#方/圆 75#方/圆 100#方/圆 注:所有成品总高度为 13.5毫米
不锈钢面系列型号:普通防臭型,
洗衣机型 注:(在不锈钢篦子中间开有可连接32毫米洗衣机软管排水的圆孔 )
杀菌型,加香型,注:(在不锈钢篦子下悬挂的可更换卫生球或香珠的抗菌或改善室内空气的特制型
工程全塑承插式接口系列型号:普通防臭型,洗衣机型 注:为方便建筑工程配装有U-PVC与ABS两种材质。50型为外插式与管道粘连。75型为内插式与管道粘连。110型为内插式与管道粘连
6、设计、安装与使用要求:采用安装偏心式水封地漏的排水系统的地漏部位完全可以不须设计安装存水弯,仅需要15公分的地漏部位设计预埋管道安装高度。本地漏的后期基本上是零费用维护即不需要出钱请别人进行清通。但如出现异常堵塞时,请勾出水封装置清洗即可,严禁挑捅水封。 http://www.hxsn.com 电话:0734-8194703 13875673361 QQ:49565142
地漏安装口诀:先买地漏再开孔!地坪放坡要牢记!管道放坡保畅通!环保健康选含香
你记得买存水弯或水封地漏时仔细测量一下它的有效水封深度不的低于5公分。目前的管件达到5公分的不多,要仔细挑哟,再就是存水弯的出口管道放坡不要太多,防止管内正负压对水封的破坏,地漏部位存水弯水体由于沉积发黑发臭也非常容易形成新的臭源,建议向用户宣传水封水轮换的必要性,以保证水封水的新鲜并消毒。避免蚊虫的滋生。在地漏部位最好是选择水封防臭地漏较好,以易于清除沉积。
推荐使用含香牌偏心式水封防臭地漏
名 称: 湖南省衡阳市蒸湘含香水暖洁具厂

地 址: 湖南省衡阳市易赖西街 213 号

邮 编: 421001

电 话: 0086-0734-8194703
回复

相关推荐

APP内打开