水部分《***设计防火规范》话语权的夺得者,能否慎重些?办公楼、教学楼,6F、体积4000室内消防水量多少?8000或体积10000m3室内消防水量又是多少[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2010-11-18 09:19 编辑 ]

水部分《***设计防火规范》话语权的夺得者,能否慎重些?
办公楼、教学楼,
6F、体积4000室内消防水量多少?8000或体积10000m3室内消防水量又是多少

[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2010-11-18 09:19 编辑 ]
免费打赏
lxtx002
2010年11月13日 23:07:52
62楼

不管承认与否,一秒间变了,不是 事实吗?
变也正常,但似走谱了

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2010-11-14 00:01 编辑 ]
回复
lxtx002
2010年11月13日 23:09:45
63楼

<06'12.1
办公楼:5F,5000~10000m3,规范无,,,,当然你做甲方可以做
办公楼:6F,5000~10000m3,5L/s

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2010-11-13 23:15 编辑 ]
回复
sbwforever
2010年11月13日 23:14:20
64楼



怎么说你呢 真不冤枉你 说你不会用比喻就真的别用了 。
法律是干什么的 是为了惩戒和教育违反了法律的行为。 法律严了 是为了对违反法律的行为进行更严厉的处罚。
请问消火栓还有喷淋难道是为了惩戒或者教育火灾的吗? 是用来制止火灾的。
火灾中火情变大了,难道制止火灾的手段不应该提高? 你的意思 打火机燃烧用嘴吹就可以吹灭 所以 不管火大不大 吹就是狠有效的措施了 不需要进行变化?
回复
sbwforever
2010年11月13日 23:15:09
65楼



好吧 请问 为什么生活用水定额变大了就是可以的 难道规范不是一秒钟变的吗? 不是事实嘛?
回复
sbwforever
2010年11月13日 23:19:04
66楼


你确定的办公楼 6层 5000~10000 消火栓水量是5L/S 是采用的用水量表中 “商店,病房楼,教学楼等”这个用水量标准吧?
那么请你能举出一个建筑例子是可以采用下面那个“其他建筑”类型的建筑吗?
如果 办公楼不采用“其他建筑”这个标准 那么所有民用建筑中只要表格中没有列举的建筑类型 均可以套用你处理办公楼的方法来处理,那么“其他建筑”这一栏是给什么建筑使用的?

[ 本帖最后由 sbwforever 于 2010-11-13 23:22 编辑 ]
回复
lxtx002
2010年11月13日 23:19:55
67楼

你不知道新建规条文、又不去学查,霍然能作出惊人的评述
怎么也不敢与你比啦
回复
sbwforever
2010年11月13日 23:26:12
68楼


别说其他的 就问你一句 你说规范在一秒钟之间变了 心亏不亏? 难道你真的不知道规范是因为在使用中和实际的变化不合拍了 才逐步催生的变化吗?
规范的执行日期是一个固定的日期 难道执行日期这个一个固定数值就是你所谓的一秒钟变化? 你说这个话 不觉得极端吗?
也同样请你举例一个 按你的标准 那个规范不是在一秒钟之间变了的

[ 本帖最后由 sbwforever 于 2010-11-13 23:30 编辑 ]
回复
lxtx002
2010年11月13日 23:28:33
69楼

规范无法预知将来的事情,
规范要允许新的事物,
该表中未预见的,比商店,病房楼火灾负荷大、比聚集场所火灾危险小
可以归于该表中的其它,办教楼显然不是
回复
lxtx002
2010年11月13日 23:32:52
70楼

如果说自喷是一种提高
仅这次而言、消火栓水量上,显然有人读不懂规范、就改了
回复
lxtx002
2010年11月13日 23:36:51
71楼

要咱说,还是你比较极端些,正如你所引用的
回复