2楼
没人知道啊。
回复
3楼
应该来说做这个直埋管子的公司可以保证他的管子不漏气的,要漏气也是接头的地方。
回复
4楼
管道施工时没经100%探伤和水压试验或设计时对伸缩量计算不正确;补偿量不够造成的。
回复
5楼
应该由厂家负责,“管中管”一般设排潮管,使用很长时间
后排潮管任在排气,估计是有漏气点
回复
6楼
管道埋设后,一般根据管道流量计、压力表,如有异常压降或用户供气不足,都可以推断出来。现在已有远红外仪器可以发现管道周围有无泄露现象。
回复
7楼
因为排潮管一般都是根据固定墩分段安装的,若出现问题,可以快速找到该管段(若管道不串气)
另外,蒸汽直埋一般都100%探伤,如楼上所书,
一般不会出现漏气,最多是在刚投运时出现短暂的排气
回复
8楼
根据排潮管排气量的大小.
回复
9楼
请教,检漏远红外仪器哪有卖的?多少钱?有没有出租的?
我的钢套钢蒸汽管道2004年底投入使用,总长1000米,
DN273*8.0/529*8.0,今年春出现4个排潮管冒气,一直到现在,
其中有2个比较厉害,工作管100%探伤,并作水压试验,外套管5%探伤。
设计说如果工作管有个针眼大小的孔,冒气就像火车烟囱似的,而且声音很大。据此判断,应该是外套管漏,但是,如果是外套管漏的话,也不能漏半年阿,设计曾经说过外套管内如果有气,24小时就会排完的。
哪位高人能帮我?
回复
10楼
你可以查查补偿器是否泄露,我们公司做的直埋管道,也曾经出现过你说的那些现象,经开挖发现补偿器泄露。应该说刚套刚直埋保温管的薄弱环节就是补偿器,补偿器是最容易出现问题的
回复
11楼
那么钢套钢的预算套用哪个定额呀???
回复