一直不是非常清楚,工厂用电里的6kV系统,是属于6kv,还是6.6kV。 它的正常时的电压范围是多少?

一直不是非常清楚,工厂用电里的6kV系统,是属于6kv,还是6.6kV。
它的正常时的电压范围是多少?
免费打赏
samdyang
2010年05月18日 13:25:15
2楼
没有人提供点意见参考参考。。。。
回复
tcchezhong
2010年05月18日 15:17:48
3楼
6.3KV
回复
yujunzhilian
2010年05月18日 16:12:57
4楼
6KV的系统我没见过,接触的是低压及10KV的系统。
10KV系统中有时又说是12KV那是最高电压值。而10KV是指额定值。
我想你说的6.6也是最高值,6KV是系统额定电压值。:handshake
回复
samdyang
2010年05月18日 16:13:12
5楼
6.3kv,是咋回事?不是6kv, 也不是6.6kv?
回复
samdyang
2010年05月18日 23:09:29
6楼
6kv应用还是很多,就是找不到合适的人咨询一下。
回复
winkie
2010年05月19日 08:06:17
7楼
线路及用电设备额定线电压是6KV,6.3KV为交流发电机额定线电压,或者变压器一次及二次绕组的额定线电压,6.6KV是我国早期的降压变压器二次绕组额定线电压,早期降压变压器二次绕组额定电压有较线路额定电压高10%及5%两种,现在都只有高5%一种了,因此,6.6KV现在不存在了(通俗叫法,或定制非标变压器除外)。
回复
samdyang
2010年05月19日 09:05:41
8楼
谢谢ls这个朋友,基本明白了。
回复
zxr2625
2010年05月21日 15:03:03
9楼

支持你!!!!!!!