给排水管道成穿越风井和烟井吗
lu48612856
lu48612856 Lv.3
2010年05月18日 10:07:52
只看楼主

我也看了规范 说是给排水管道不能穿越风道和烟道 那么暖通出户的烟井和风井呢?可以穿越吗? 现在我做的图 暖通把我的管道走向全堵死了 我只能穿越烟井和风井,怎么办

我也看了规范 说是给排水管道不能穿越风道和烟道 那么暖通出户的烟井和风井呢?可以穿越吗? 现在我做的图 暖通把我的管道走向全堵死了 我只能穿越烟井和风井,怎么办
lu48612856
2010年05月18日 10:55:40
2楼
必须穿越的话 有什么防护措施吗,,我问暖通的 他们说烟道是可能有温度的 那是不是就是说 可能导致管道变形?
回复
lu48612856
2010年05月19日 14:47:08
3楼
没人理啊
回复
tx6du
2010年05月19日 16:51:13
4楼
按规定不得穿越,也就不存在有什么防护措施,如果暖通把管道走向全堵死了,只有与建筑专业协调,一般在方案阶段,记得多为自己争取好一点的位置,否则,暖通、电气等等把有利地形占了,水上就吃亏了。
回复
j43888682
2010年05月20日 22:57:10
5楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
duwei0504
2010年05月21日 08:57:31
6楼
我看规范里是不能穿越
回复
lymyxz
2010年05月21日 14:50:35
7楼
按规定不得穿越,也就不存在有什么防护措施,如果暖通把管道走向全堵死了,只有与建筑专业协调,一般在方案阶段,记得多为自己争取好一点的位置,否则,暖通、电气等等把有利地形占了,水上就吃亏了。
回复
hqh123
2010年06月02日 16:04:53
8楼
规范上有,不允许。
回复
pb0429
2010年06月02日 17:19:20
9楼
规范是不容许的,但是实际情况也是没有办法,征求一样监理业主的意见吧!
回复
lu48612856
2010年06月02日 17:36:57
10楼
水太吃亏了啊
回复
zy921646
2010年06月02日 23:02:08
11楼
规范归规范,但在实际的操作中,可能要改动,所以最好征求监理
回复