隔离开关与上级断路器开关的级联问题??
yanjun1999
yanjun1999 Lv.2
2005年09月01日 10:57:31
来自于断路器
只看楼主

请教各位同行:看了不少住宅方面的图,发现图纸中每户户内箱总开关(隔离开关)总是要比上一级断路器开关(层总箱内)的额定电流值大或者相等,我在平时画图时也是这样选的,我的问题是这个隔离开关的电流值可以比上一级的断路器电流值小吗??依据是什么???问题可能有点弱智,但确实不太搞得清楚!!谢谢!!!

请教各位同行:
看了不少住宅方面的图,发现图纸中每户户内箱总开关(隔离开关)总是要比上一级断路器开关(层总箱内)的额定电流值大或者相等,我在平时画图时也是这样选的,我的问题是这个隔离开关的电流值可以比上一级的断路器电流值小吗??依据是什么???
问题可能有点弱智,但确实不太搞得清楚!!
谢谢!!!
goodcwy
2005年09月01日 11:15:46
2楼
隔离开关没有保护功能,没有级联问题。隔离开关的电流值一般要大于等于上一级的断路器电流值,要靠断路器保护的。
回复
print1982
2005年09月01日 12:40:33
3楼

解释得好!
那个隔离开关一般是2极的,就起一个断开检修的功能(负荷小可带负荷开断,就是不跳,刀开关的功能,断路器的外形)
回复
hljbxdl
2005年09月01日 12:48:19
4楼
回复
bdhc123
2005年09月01日 12:52:00
5楼
完全同意
回复
zzdlm_cn
2005年09月01日 14:21:12
6楼


请你参考以下这个帖子:求教:配电回路中的分级及选择性配合问题 其中我的会帖部分.
回复