HRB400 三级钢材采用直径8、10、12作为箍筋是否存在问题
junszhang
junszhang Lv.2
2010年05月17日 18:56:44
来自于建筑构造
只看楼主

HRB400 三级钢材采用直径8、10、12作为箍筋是否存在问题大伙好!我在都江堰一个工地上,在图纸会审时我们提出设计 采用 HRB400 三级钢材直径8、10、12作为箍筋是否存在问题?结果设计认为不存在问题。但是依照我在成都地区施工多年的施工经验,即便是是施工30层的高层建筑都未曾遇到此类情况,最多在施工转换梁、转换板时遇到过二级12左右大小的梁箍筋,现在建筑设计跃进太快,跟不上形式了,请诸位大侠指点指点,谢谢!!!

HRB400 三级钢材采用直径8、10、12作为箍筋是否存在问题
大伙好!我在都江堰一个工地上,在图纸会审时我们提出设计 采用 HRB400 三级钢材直径8、10、12作为箍筋是否存在问题?结果设计认为不存在问题。但是依照我在成都地区施工多年的施工经验,即便是是施工30层的高层建筑都未曾遇到此类情况,最多在施工转换梁、转换板时遇到过二级12左右大小的梁箍筋,现在建筑设计跃进太快,跟不上形式了,请诸位大侠指点指点,谢谢!!!
免费打赏
nbjiegou
2014年08月13日 09:49:33
12楼
应该没有什么问题,实际工程都在用
回复
rrhc888
2014年11月27日 08:45:53
13楼
为什么不用?路过。
回复
py1101
2015年03月02日 11:17:54
14楼
没问题,按图施工。在受剪大的梁箍筋设计中,如覆土厚的地下室顶板梁,好多采用HRB400级钢筋作为箍筋
回复
rex558986
2015年03月02日 21:42:28
15楼
没有任何问题呀,只是不太常见,并不是不可以呀。
回复
tswc5566
2015年03月04日 09:07:19
16楼
dywzy1130 发表于 2010-8-6 23:04 HRB400做箍筋用容易断裂,原因是HRB400的塑性远远低于HRPB235,你弯135度试试啊回答正确。。
回复

相关推荐