大伙帮忙评一下,低压铜母变色有影响不
aa560
aa560 Lv.2
2010年05月17日 16:06:26
只看楼主

前些天检修投运已1年的变压器,发现变压器本体铜排与抽屉柜主母排过渡的一段铜排变成了黑色,因前后的铜排,包括连接螺栓的颜色都较正常,不像是过热原因,是否过渡铜排的烫锡工艺有问题,对连接点的接触是否影响?

前些天检修投运已1年的变压器,发现变压器本体铜排与抽屉柜主母排过渡的一段铜排变成了黑色,因前后的铜排,包括连接螺栓的颜色都较正常,不像是过热原因,是否过渡铜排的烫锡工艺有问题,对连接点的接触是否影响?

图像174.jpg


图像178.jpg


图像177.jpg

免费打赏
andyzhang1115
2010年05月17日 16:30:18
2楼
排除温度的可能外建议你做一下铜纯度的分析!
回复
figo523
2010年05月17日 22:01:44
3楼
是不是搪锡工艺做的不行呀,网上搜的资料:Sn會變色,是因為高溫中Sn鍍層氧化; 根據氧化膜厚度的不同, 有不同的顏色. 從淡黃色褐色紫紅色到黑色都有。
回复
hero_2008
2010年05月18日 10:46:15
4楼
建议楼主在变压器运行时运用红外线测温仪测一下母排的温度,如果不超标就没什么事的。
回复
hzzhangweidong
2010年05月18日 12:10:36
5楼
关键位置应该有贴示温片。这样超温就有记录了。
回复
aa560
2010年05月20日 21:14:29
6楼
我们没有红外测温仪,不过第一回听说了示温片,谢谢啦!
回复
happy2127
2010年05月20日 21:56:30
7楼
这是铜排电渡没到位所致,没多在影响。你说你都运行了一年了,这就无所谓,要是刚运行三个月内出现,就要找厂家更换了。
回复
gamineshow
2010年05月20日 23:49:14
8楼
如果是应为发热变色,特别是变成黑色了,怎么处理?
回复
aa560
2010年05月24日 21:12:47
9楼
把接触面用细砂纸打磨一下,涂点导电膏,再压紧吧;当然啦还要调整负荷,控制变压器温度。
回复