建筑电气设计d内容和深度建筑电气设计内容和深度 一、建筑电气设计的概念1.设计的概念  设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程。基本上可以概括为博览、创意、构思、表达等几个阶段。博览是博览群书,直接和间接地学习各方面的知识。通过听讲、看书、参观访问、观摩等各种方式,对各种建筑物及建筑物中的各种设备、技术规格和空间尺度要心中有数。  接到设计任务后,就要创意。只有书本知识是不够的,生活体验和设计经验往往也非常重要。在创意中要善于找出问题、揭示矛盾、分析研究、解决疑难。创意就是对具体问题提出解决的思路。创意可能是模糊的,但它对以后的设计至关重要,好的创意才能发展下去,而创意不当就会步履维艰。

建筑电气设计d内容和深度
建筑电气设计内容和深度
一、建筑电气设计的概念

1.设计的概念

  设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程。基本上可以概括为博览、创意、构思、表达等几个阶段。博览是博览群书,直接和间接地学习各方面的知识。通过听讲、看书、参观访问、观摩等各种方式,对各种建筑物及建筑物中的各种设备、技术规格和空间尺度要心中有数。

  接到设计任务后,就要创意。只有书本知识是不够的,生活体验和设计经验往往也非常重要。在创意中要善于找出问题、揭示矛盾、分析研究、解决疑难。创意就是对具体问题提出解决的思路。创意可能是模糊的,但它对以后的设计至关重要,好的创意才能发展下去,而创意不当就会步履维艰。

  好的创意不等于好的设计,因为设计中的矛盾是错综复杂的,一开始矛盾没有展开,而是随着思维的发展而逐步展开,并在展开的过程中逐一对这些问题寻找理想的解决方案。这一过程就是构思发展过程,就是从创意到成熟的过程,这个过程中很重要的就是思维的表达。

  思维产生于人的头脑,是个瞬时的火花,这种印象产生后必须抓紧时间记录。好记性不如烂笔头,设计是构思的过程,也是动手的过程。思维借助语言完成,建筑工程设计语言就是图纸或模型。因此,将自己的设计构思表达成为图纸,是设计人员的基本功。

  设计过程从一开始到深入下去,各阶段思维的广度、深度都不同,表达方式、工具也可能是多样化的。表达方式和工具要适应思维的速度,推动思维发展成熟。

2.服务的对象

  设计是为甲方(业主)的功能需要服务的,也是为施工单位的施工需要服务的。在满足国家有关规定的前提下,设计人员应树立服务意识、树立合作观念、树立敬业精神。对建筑电气专业的设计人员而言,妥善处理与各个专业之间的关系是十分重要的事情,在协调上所用的时间甚至可能超过埋头设计的时间。

3.设计的内容

  现代建筑趋于多元化的风格,高度大、面积大、功能复杂,电气设计内容也日趋复杂,项目繁多。建筑电气设计从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。

  传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。这种分类以电压的高低为依据,强调了电气设计中所增加的消防、电讯和自控内容与传统电气设计内容完全不同,容易理解,所以很快被人们所接受。

  但是,这种按电压高低进行分类的方法并不严谨,如:动力设备的二次控制回路,其电压可能很低;而消防回路中的联动也不宜与配电箱完全分割开。又如人防设计、防雷设计、保安设计等功能性设计,其内容不仅仅是弱电信号的报警,也包含有动力、照明的联锁反应。又如防雷接地,强弱电都要求,而且有向等电位联结发展的趋势,实际上又很难分开。如果电气设计仅仅以电压高低进行分工,势必造成强弱两个子工种之间交叉过多,界限不清楚。

4.电气设计的分类

  本书中将尝试一种新的分类方法,就是按功能分类。既然建筑设计是为业主的功能需要服务的,将满足某一类需要的相关设计内容放在一起考虑应该是合情合理的。为此,笔者对建筑电气的要求进行了总结,提出本书的分类方法,愿意以一孔之见与各位同行做进一步的交流。考虑到防雷、消防等内容都是出于对减少建筑物灾害的功能设计,特增加了电气减灾一篇,并将保安监控、防空袭、防爆炸等内容归并其中。而电讯和楼宇集控的出现不仅仅是减灾的需要,也是人们对理想生活环境的追求。出于对信息时代不断发展的新技术考虑,建筑电气的设计内容应能扩展,而信息正是其核心词。减灾篇和信息篇中的内容多是建筑电气设计新增加的内容,而传统的供电篇和照明篇原本就有所界定。

  这样分类还有另外一个原因是出于工作量的考虑。对于大型复杂建筑物,以平面图而言,传统强弱电都不只一张。由于消防、电视、广播、保安、综合布线(网络和电话)的要求并不相同,出于方便施工和报批的角度,往往要分别出图。将传统弱电改为减灾和信息,与传统强电的供电和照明并列,可以更加真实地反映出变化后的工作量,也使建筑电气的四个子专业能够大体平衡。下面将进一步叙述建筑电气四个子专业的具体设计内容。

二、供电系统

  建筑供电主要是解决建筑物内用电设备的电源问题。包括变配电所的设置,线路计算,设备选择等。

1.供电电源及电压的选择

  供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和可靠程度,目前供电系统和远景发展情况;用电负荷的性质、总设备容量和计算负荷;变配电所的数量、容量、位置和主接线;无功功率的补偿容量和补偿前后的功率因数;备用容量和备用电源供电的方式;继电保护的配置、整定和计量仪表的配置。

  为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源。具体数量应视当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时使用,互为备用。此外,还必须装设应急柴油发电机组,并要求在15s内走道恢复供电,保证应急照明、消防设备、电脑电源等用电。国内高层建筑大都采用10kv等级,对用电量大而且有条件的,建议采用35kv深入负荷中心供电。

2.电力负荷的计算

  电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备、安全可靠与经济运行,均起着决定性的作用。负荷计算的基本方法有:利用系数法、单位负荷法等,详见第7章。

3.短路电流计算

  计算各种故障情况,以确定各类开关电器的整定值、延时时间。

4.高压接线

  好的设计能够产生巨大的效益,这是工程师设计的主要目的。如何因地制宜,保证高低压接线的安全、合理、经济、方便,是我们的一个重要课题。

  现代高层建筑一般要求采用两路独立电源同时供电,高压采用单母线分段、自动切换、互为备用。母线分段数目,应与电源进线回路数相适应。只有供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的型式。若出线回路较多时,通常考虑分段。电源进线方式多采用电缆埋地或架空引入。

  高压配电系统及低压干线配电方式常采用放射式,楼层配电则为混合式。现代高层建筑的竖井多采用插接母线槽。水平干线因走线困难,多采用动力与竖井母线通过插接箱连接。每层楼竖井设层配电小间,经过插接箱从竖井母线取得电源。当层数较多或负荷巨大时,可按楼层分区供电或将变压器分散布置,但要进行经济分析。

5.低压配电线路设计

  首先确定进户线的方位,然后确定各区域总配电箱、分箱的位置,根据线路允许电压降等因素确定干线的走向,管材型号和规格,导线截面等,绘制平面图。

  低压配电系统的各级开关,一般采用低压断路器。设计时注意选择性,保护等级不宜超过三级。重要负荷要求两路供电、末端切换,如消防电梯,要求在电梯机房设置切换装置、互为备用。配电设计包括配电系统的接线、主要设备选择、导线及敷设方式的选择、低压系统接地方式选择等。

6.电气设备选择

  现代建筑要求电气设备防火、防潮、防爆、防污染、节能及小型化。电气设备有的需要引进。设备引进是一项技术性、政策性很强的工作,对国际市场的产品动态及发展趋势都应有一定了解,具备必要的国际贸易常识。

  电气设备的选择是涉及多种因素,首先要考虑并坚持的是产品性能质量。电气产品的选用必须符合国家有关规范。其次才是经济性,要根据业主功能要求、经济情况做出选择。随着人们环境保护意识的日益增加,选择环保产品、节能产品也是新的时尚,这就不仅仅是钱的问题了。

  电气工程师所要选择的产品包含在每个设计子项之中,主要有电源设备、高低压开关柜、电力变压器、电缆电线、母线槽、开关电器、照明灯具、电讯产品、消防安防产品、楼宇自控产品等。

7.继电控制与保护

  没有十全十美的系统,没有100%可靠的设备,对于各种突发的意外情况,对关键点进行保护,是电力系统工程师的职责之一。

8.电力管理

  功率因数要求补偿到0.9~0.95,可采用集中补偿或分散补偿方式。为降低变压器容量,集中补偿装置通常采用干式移相电容器,设置在低压配电柜一起。

“管理出效益”已经成为商品经济时代的共识,对电力系统进行卓有成效的管理往往能够在现有的物质条件基础上,产生出令人惊讶的潜能。有关电力管理的讨论见本书第13章。

9.变配电所设计

  根据建筑特点,确定变电所设计是建筑供电的重点,其设计的内容主要有:变配电所的负荷计算;无功功率补偿计算;变配电室的位置选择;确定电力变压器的台数和额定容量的计算;选择主接线方案;开关容量的选择和短路电流的计算;二次回路方案的确定和继电保护的选择与整定;防雷保护及接地装置的设计;变配电所内的照明设计;编制供电设计说明书;编写电气设备和材料清单;绘制配电室供电平面图;二次回路图及其他施工图。

10.电梯

  电梯按使用功能分类有:高级客梯、普通客梯、观景梯、服务梯、消防梯、货梯、自动扶梯等;按速度划分有:低速梯、快速梯、高速梯和超高速梯;按电流分为直流和交流梯。设计人员的任务是确定电梯台数和决定电梯功能。电梯的配置和选型,往往是建筑师根据建筑需要作出决定,但电气设计人员宜参与协商,与建筑师共同研究确定。为缩短候梯时间、提高运输能力,采用高速电梯、分区控制和电脑群控已经是常见的。

三、照明系统

  电气照明设计包括设计说明、光源选择、照度计算、灯具造型、灯具布置、安装方式、眩光控制、调光控制、线路截面、敷设方法和设备材料表等。照明设计和建筑装修有着非常密切的关系,应与建筑师密切配合,以期达到使用功能和建筑效果的统一。绿色照明是指在设计中广泛采用新的材料、技术、方法,达到节能、高效及环保的要求。

1.电光源

  选择人工光源是照明设计的第一步。从爱迪生发明白炽灯以来,电光源也几经改朝换代。了解各类电光源的特点是我们电气设计工程师的职责。

2.照明计算

  照度计算是设计的理论根据,一丝不苟地进行照度计算、三相平衡计算、灯具配光曲线选择,是照明设计的基本功。有人认为,照明设计是比较容易的一部分,那是仅仅看到照明设计人员在一个又一个画灯泡的现象,而不了解照明设计所涉及的复杂理论和在实际选型中所涉及的多种因素。

3.灯具选型

  根据不同的场合选择不同的灯具,以达到预期的效果,往往需要电气工程师与建筑师协商。电气工程师需要更多的考虑技术规格方面的因素,如灯具效率、照度值、功率消耗等,而某些涉及美学的问题,属于仁者见仁、智者见智,建筑师和业主往往有不同的见解。实际工作中,电气工程师有责任对建筑物的基本照明做出安排,对灯具进行选型。

4.应急照明

  100%的电源迟早会出现会出现中断,出于生理和心理的安全需要,设置应急照明是必须的。见本书第19章的内容。

5.环保和节能

  (1)环保:环境保护的重要性不言而喻,我们只有一个地球,破坏环境无异于杀鸡取卵。增强电气工程师在设计中的环保意识,是我们应尽的责任。

  (2)节电:节省能源是我国经济建设中的一项重大政策,节约用电是节约能源中的一个重要方面,它直接关系到建筑物的运行效率和其中人们的生活、工作。节电方案的设计应根据技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的原则确定。采用合理的配电方式,采用高效电气设备,采用无功功率补偿和电脑优化控制等措施,节约用电。

四、电气减灾系统

1.安全用电

  人的生命安全是我们在运行电力系统中所必须首先考虑的问题。电是双刃剑,安全使用才能带来方便和效益,我们应该牢记:安全第一。有关安全用电的知识见本书第21章。

2.防雷

  雷击是一个概率事件,设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷击灾害。传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针,但在国内理论界基本是否定的。而提前放电和抗雷器等避雷方法理论界还在争论之中。本书22章有简练的综述。

3.防火

  随着建筑物的日趋复杂化,功能的多样化,防火问题变得越来越重要。由于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业,水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟,电气的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。

4.防盗

  现代社会科技的发展使我们拥有了更多的手段来保证自身和设备的安全。防盗设计包括:闭路监视系统、巡更系统、传呼系统、车库管理系统等。

5.防空和防爆

  战争和意外爆炸也是设计建筑物要考虑的问题。作为电气设计工程师,在作设计绘图中要根据需要研究和落实保安措施。

五、信息系统

1.电视

  为了使用户收看好电视节目,公共建筑一般都设置共用天线电视接收系统catv和有线电视系统cctv。它们都是有线分配网络,除收看电视节目外,还可以在前端配合一定的设备,如摄象机、录象机、调制器,自己制作节目形成闭路电视系统进线节目的播放。

  进行分配系统设计时,应合理确定电视机输入端的电平范围。视频同轴电缆、高频插接件、线路放大器、分配器、分支器的选择,应注意系统的匹配及产品的质量。天线的位置十分重要的,应该选择在没有遮挡、没有干扰、安装方便的地方。

2.电话

电话设计包括电话设备的容量、站址的选定、供电方式、线路敷设方式、分配方式、主要设备的选择、接地要求等。

3.广播

  旅游建筑的音响广播设计包括公众广播、客房音响、高级宴会厅的独立音响、舞厅音响等。公众音响平时播放背景音乐,发生火灾时,兼作应急广播用。客房音响的设置目的是为客人提供高级的音乐享受,建立舒适的休息环境。高级宴会厅多是多功能的,必须设置专用的音响室,配备高级组合音响设施,以适应各种不同会议要求。餐厅、多功能厅、酒吧间为满足各类晚会的需要,宜配置可移动的音响设备。高级饭店前厅一般要设计音乐喷泉。

4.网络

  网络设备的出现是随着信息工业的发展而出现在建筑物中的新事物。信息时代的到来,使我们的生存成了比特的组合。

5.电脑管理系统

  电脑管理系统是指对建筑物中人流、物流进行现代化的电脑管理,如车库管理、饭店管理等子系统。

6.楼宇自控

  自动控制与调节:包括根据工艺要求而采用的自动、手动、远程控制、联锁等要求;集中控制或分散控制的原则;信号装置、各类仪表和控制设备的选择等。楼宇自控是智能建筑的基本要求,也是建筑物功能发展的时代产物。楼房不仅仅是遮风避雨的居所,也是实现梦想的舞台。

建筑供电设计是建筑工程设计的一部分,在不同的设计阶段有不同的深度要求。那种超越设计阶段的做法不是锦上添花,而是画蛇添足。

六、设计深度

1.一般原则

  设计施工中必须始终贯彻国家的有关政策和法律,符合现行的国家标准和设计规程。对于某些行业、部门和地区的工程设计任务,还应该遵守这些行业、部门和地区的有关规定。但是,在规范的前提下,应该尽量满足建设单位的需要,竖立服务思想。建筑供电的设计一般原则归纳起来有以下几点。

  (1)建筑电气设计必须严格依据国家规范,这是不言而喻的。为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理,保证设计质量,国家制订了相关标准。建筑供电设计和施工必须贯彻执行国家有关政策和法令,设计文件的编制符合国家现行的标准、设计规范和制图标准,遵守设计工作程序。

  (2)根据近期规划设计兼顾远景规划,以近期为主,适当考虑远期扩建的衔接,以利于宏观节约投资。

  (3)必须根据可靠的投资数额确定适当的设计标准:如灯光设计标准,规范只给了最低的标准。而设备档次(如灯具豪华程度、装修标准)等取决于投资数额,有多少钱办多少事。

  (4)根据用电负荷的等级和用电量确定配电室电力变压器的数量,配电方式及变压器的额定容量等。

  (5)建筑工程作为商品,必须考虑其经济效益、成本核算、用户满意程度、商品流通环节是否通畅、扩大再生产的能力等。

  (6)设计应结合的实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于电气安全、节约能源、环境保护等重要问题要采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。

  (7)建筑电气设计是整个建筑工程设计的一部分,设计过程中要与有关建筑、结构、给排水、暖通、动力和工艺等工种密切协调配合。

2.设计步骤

  在项目决策以后,建筑工程设计一般分为初步设计和施工图两个阶段。大型和重要的民用建筑工程,在初步设计之前应进行方案选优。小型和技术要求简单的建筑工程,可以方案设计代替初步设计。

  当接受建筑工程设计任务时,首先应落实设计任务书和批准文件是否具备;检查需要设计的项目、范围和内容是否正确。上述手续齐备后就可办理设计委托文件。

  设计人员在开展设计工作前,应进行调查研究,收集必要的资料,把有关的基本条件搞清楚,这是保证设计质量、加快设计进度的前提条件。然后,按照设计各阶段的深度要求,编制设计文件。经过审核后,报请有关主管部门审查批准,交施工单位。施工开始前,设计人员要相施工单位的技术人员或工程负责人作工程技术交底。施工过程中应对有关设计方面出现的技术问题负责处理。工程竣工后,参加工程竣工验收。

  对于大型建筑工程,如果技术要求高的、投资规模较大的建设工程项目及大型民用建筑工程设计,在初步设计之前还可根据有关部门或建设单位的需要进行方案设计,对设计工程作出一个或若干个设计方案,交有关部门或建设单位的需要进行设计,这样可避免在初步设计中一些重大原则问题作出较大的改动或造成返工。对于工艺上比较复杂而又缺乏设计经验的工程,可以增加工艺设计阶段。小型建设工程设计可用方案设计代替初步设计。

  对于一般的工程项目,设计单位需要将编制初步设计的文件交建设单位电气报请上级及有关主管部门批准后,方可根据正式审批意见进行施工图设计。对于建筑电气设计有关部门一般有:城乡规划部门、供电部门、邮电部门、消防部门、人防部门、环境保护部门和文物部门等。

3.设计文件的编制

  设计文件包括:设计说明书,图纸目录,设计图纸,主要设备及材料表,投资概预算表,计算书等。其中设计图纸的绘制,应按照gb和iec标准执行。主要内容有外线总平面供电设计、变配电室的设计、车间动力供电设计、建筑照明设计,共用天线电视系统设,广播和电话系统设计等。

  下面将叙述有关说明书和图纸应表达清楚的内容。需要指出的是:这些内容不是详细无遗的,也不是每一个设计文件都必须包括的,每一个具体的建筑工程项目应包括哪些电气内容,应依据其特点和实际情况而定,但深度应满足要求。

4.设计文件的具体内容

  施工图设计文件主要以图纸表示,设计说明作为图纸的补充,凡是图纸上已经表示清楚的,设计说明就不必重复了。

(1)设计说明

  建筑工程项目一般都需要写一个施工总说明,给出本工程的总体概念。对于各分项工程局部问题可在其图上写出。

  总说明的内容为:工程一般性介绍,如设计依据,包括根据整个工程的设计任务书与电气有关的内容;与当地的供电、邮电等有关部门的协商文件;本工程其他专业所提供的资料和要求。如果是改、扩建工程,应写明与原工程的关系。

  初步设计图纸一般包括以下内容:供电设计总平面图、变配电所平面图、高低压供电系统图、低压及照明配电系统图、弱电布置系统图和平面图。

(2)外线工程供电设计

  主要是确定供电的形式是采用电缆供电还是架空线路供电,是用放射式线路还是树干式供电线路,计算导线的截面,绘制总平面图。

  具体图纸的设计内容见前面的说明,特别需要指出的是:除了设计图纸以外,还应该有设计计算书。
免费打赏
yanyan20332033
2010年06月04日 09:51:21
2楼
智能建筑电气施工图设计深度研讨

-

摘要:本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。
  关键词:设计规范,智能建筑,设计深度
  为了适应因信息社会与智能建筑蓬勃发展而引发地设计规范与设计方法的改变,笔者从加强技术管理、满足现场施工要求以及提高工程图纸设计质量等方面,对电气施工图设计格式及设计深度进行研讨。
  近年来,随着智能大厦的拔地而起,弱电系统的防雷措施已引起业界人士的普遍关注。中国建筑标准设计研究所对原国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》(D562)和《独立避雷针》(D565)图集重新修订,从1999年12月2日开始实行新的国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D562),该《图集》在原来标准的基础上,着重强调了弱电部分的过电压保护(信息系统及电子设备、电气设备)。由于连接工作站、服务器和客户机之间的电缆很长,冲击过电压的影响正成为数据丢失和系统失效的主要原因。另外,互联网的特性使得进入某一点的浪涌能沿着网络传播而破坏其它工作站,使得网络设备损坏的概率大为上升。可见,弱电过电压保护在电气施工图设计中,具有特别重要的意义。
  《图集》(99D562)把雷电及过电压防护分为三个部分:外部防雷、内部防雷和过电压保护。其中
  ⑴、外部防雷其中包括:接闪器(针、网、带)、引下线、接地装置、屏蔽。
  ⑵、内部防雷其中包括:屏蔽隔离、等电位联结、安全距离。
  ⑶、过电压保护是指雷击电磁脉冲(外部电涌防护)和内部操作过电压(内部近旁电涌防护)。一般而言,合理的屏蔽和接地是减少浪涌通过电压对人身及设备破坏的根本前提和途径,为保证电子设备免受浪涌过电压的破坏,应根据实际情况在电源系统、天线馈线系统、信号系统和接地系统等四个方面进行具体的设计,加装多级浪涌过电压防护器(浪涌保护器SPD是指限制瞬态过电压分走浪涌电流的元器件)。国家标准《建筑物防雷设施安装—99D562》对SPD(SurgeProtectivedevice)选型提出了具体的建议。智能大厦中有很多重要的电子设备安装于建筑物内,应当在电源进线处和电子设备供电处根据设备耐过压的能力装设多级SPD.对一、二类防雷建筑物电源的第一级保护应在总进线的配电柜前加“一级SPD”。其通流量In的设计要求:In≥40~80kA.第二级保护在UPS或分配电柜前加装“二级SPD”。其通流量In的设计要求:In≥40kA第三、四级电源保护在重要设备配电系统或工作电源前加装“三级SPD”其通流量In的设计要求:In≥5kA.另外,随着信息社会的发展,住宅智能设计(弱电设计)的重要性和在住宅设计中的地位越来越高,其技术的复杂和难度越来越大。因此,十五期间的住宅设计标准把这部分内容单独为一章。故在住宅智能方面的施工图设计中,应充分考虑技术的先进性、设备的标准化、网络的开放性、系统的可*性及可扩性等诸方面。例如:从综合布线方面考虑,每套住宅宜设置“信息配线箱”,电视、通信(电话和数据)、安全防范等管线可通过“信息配线箱”引出。
  住户内设置信息配线箱,有以下好处:
  ⑴、通信线路接线方便,现在我们引入每套住宅的通信线路有计算机数据通信网络和市内电话网,为了使住户利用卧室或起居室的信息插座方便的在计算机数据通信网络和电话网中选择,在住宅内设置信息配线箱,使用户在计算机数据通信网络和电话网线路之间十分方便地跳线连接。
  ⑵、有线电视线路接线方便,每套住宅可以只引进一路电视电缆,在信息配线箱内设置分支(分配)器,再引至卧室、起居室的各个电视终端。
  ⑶、以后住宅的装修、线路变动等方便。




  根据国家新的标准与规范及笔者的实践经验,下面给出智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。
  1、图纸目录、设计总说明及材料表
  1.1、施工图设计文件符合初步设计及其批复文件要求,应文件完整、计算正确、图纸清晰、文字通顺、深度及格式符合质量管理体系的要求,能据以编制工程预算、进行非标准设备的制作工程施工、安装及工程验收。
[
回复
yanyan20332033
2010年06月04日 10:01:03
3楼
 1.2、图纸目录一般先列新绘制的图纸,后列所选用标准图或重复利用图纸(标准图及安装图选用准确合理)。同一系统内的图纸顺序一般应按干线系统图、平面图、剖面及大样图、控制原理图的顺序排列。大型或复杂工程因图纸较多,也可采取按系统划分分册编排的方式。
  1.3、图纸首页应列设计总说明,主要设备及材料表紧随其后。不同系统的材料表宜有适当的分隔空行,以利区分;其它图纸排列顺序,一般应按高压到低压、前端至末端、强电到弱电的方式进行。
  1.4、设计总说明书中应有对建设项目面积、高度、功能及防火等级主要数据的叙述,以利读图人及审查掌握。
  1.5、大型或复杂工程的详细分项说明也可列在干线系统图中或第一张平面图上。大型或复杂工程照明和消防材料表可同时列于每张平面图中(但仍有汇总的材料表)。
  1.6、设计依据、设计基础材料齐备,设计文件完整正确;内容和深度符合预结算及现场施工的要求;文字通顺、表达清楚、交代明确,同一工程中主要字体应始终保持一致,以保持图纸协调,不得有较大误差;对有众多管线的厂房应有管线综合图。
  1.7、主要设备及材料表中应列出相应图例符号,干线系统中也应列出相应图例符号。电器设备及装置配件的安装高度,除图纸中有所交待外,一般可在材料表的附栏中有所提及。以利于图纸的阅读与理解。
  1.8、设计依据中,凡有缺项设计的项目(如变配电所、消防、人防、建筑智能化、需由二次装饰设计确定的照明场所、多层及高层住宅内配电等),应作必要的说明。特别是涉及到建筑安全的,应将建设方有关委托资料存档备案。
  1.9、设计条件书与设计计算书是工程设计的基础,工程项目审查人应在审查中认真查验、签署,且应按时归档,并作为工程设计报优的依据之一。
  1.10、专业间互提要求,联系资料一般均应以书面方式,并按时归档存查,以保证设计基础资料的完整性。
  2、总平面图施工图设计若干要求
  2.1、供电系统(含特殊电源)、电力系统、室内外照明、防雷、防静电、接地及其他安全用电措施,其变电所及配电所的位置、设备选择、设备及线路布置原则符合初步设计及其批复文件要求,材料选择合理,有关措施,能满足生产及使用要求。
  2.2、在总平面图上,应绘制电力电源的进线及敷设方式(从建筑轴线外起至建筑内受电处止),说明电源引入配电所或变电所的方式及楼层或标高,必要时须做出局部剖面图予以交待。
  2.3、绘出建筑物内部配电或变电所的位置,并说明配电所及变电所需求电力电容器容量及变压器装机容量。
  2.4、通信系统、自控系统、信号系统的站房及设备选择及线路布置原则符合初步设计及其批复文件要求,具体布线及有关措施合理可*,能满足生产及使用要求。
  2.5、在总平面图上绘制通信交接间(箱)的位置,并标出通信干线引入的人孔位置及规格型号。选用人孔须标出其引用的标准图号,非标的必须出大样图说明。对建筑通信规模、容量及组成情况亦需加以说明。
  2.6、对有线电视系统,应绘制信号同轴电缆的进线方向、位置,并标示出规格型号。
  2.7、涉及有“建筑智能化”系统中相关系统工程的管线走向及埋要求,须在总平面中绘制。(智能化系统工程设计下面有详细说明)。
  2.8、室外电气管线与其他专业管线出现平行排列或交错排列等复杂方式时,应绘制局部剖面图交待高度、埋深、间距和特殊的防护处理措施。
  2.9、对有防腐蚀、防爆、恒温、恒湿及其他特殊要求的生产环境(如空气洁净度、防微振、防静电及电磁兼容等)有关强弱电系统,要按初步设计及其批复文件的要求,采取合理、可*的总体布局,以满足生产及使用要求。
回复
yanyan20332033
2010年06月08日 08:04:36
4楼
1.4 电气部分
1.4.1 强电部分
1..4.1.1强电平面布置应根据建设单位确认的户型家具布置图进行设计,开关、插座、灯具定位准确。
1.4.1.2 强电采用户表工程。电表集中设于该户强电井内。
1.4.1.3 强电回路:按户型分层考虑回路。
1.4.1.4 每户客厅、卧室、书房、餐厅均考虑空调,其中客厅考虑为柜式空调,卧室、书房、餐厅考虑为壁挂式空调。
1.4.1.5 屋顶花园预设电源接口。
1.4.1.6 预留路灯及光彩工程电源及线管。
1.4.1.7灯具设置:户内设白炽灯座。
1.4.1.9总平面设计须达到施工图深度。
1.4.2 弱电部分
1.4.2.1 每户设集中布线箱1个,可综合考虑光纤、网络、电话等弱电接口。设3个独立电话接入口,一层:分别设在客厅和餐厅共线路;二层:主卧和书房及主卫共线路;三层:主卧及主卫共线路。
1.4.2.2每户视户型设独立有线电视接入口,一层:设在客厅;二层:每个主卧;三层:主卧。
1.4.2.3 每户设网络接口2~3个,设在书房和次卧室或家庭室。
1.4.2.5 预留监控系统线管。
1.4.2.6总平面设计须达到施工图深度。
回复
yanyan20332033
2010年06月08日 08:57:34
5楼
建筑电气工程设计一般分为哪几个设计阶段?每个阶段的深度要求如何?




请参考:方案阶段,初步设计、深度设计、施工图设计。具体深度要求

2 方案设计

2.2.5 建筑电气设计说明
1 设计范围 本工程拟设置的电气系统。
2 变、配电系统
1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。
2)负荷估算。
3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、 电压等级。
4)变、配电所:位置、数量、 容量。
3 应急电源系统:确定备用电源和应急电源型式。
4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。
3.6 3 初步设计/建筑电气

3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。
3.6.2 设计说明书
1 设计依据
1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等;
2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;
3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求;
4) 本工程采用的主要标准及法规。
2 设计范围
1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工;
2)本工程拟设置的电气系统。
3 变、配电系统
1)确定负荷等级和各类负荷容量;
2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线 、电缆埋地或架空、近远期发展情况;
3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
5)变,配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求;
6)继电保护装置的设置;
7) 电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况;
8) 功率因数补偿方式: 说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;
9) 操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况;
10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。
4 配电系统
1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其它负荷的供电措施;
2) 选用导线、电缆。母干线的材质和型号,敷设方式;
3) 开关,插座,配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式;
4) 电动机启动及控制方式的选择。
5 照明系统
1)照明种类及照度标准;
2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式;
3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯,草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及其控制方法等;
4)照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。
6 热工检测及自动调节系统
1)按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成;
2)自动化仪表的选择;
3)仪表控制盘,台选型及安装;
4)线路选择及敷设;
5) 仪表控制盘、台的接地。
7 火灾自动报警系统
1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;
2)消防控制室位置的确定和要求;
3)火灾探测器、报警控制器,手动报警按钮,控制台(柜)等设备的选择;
4)火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
5) 火灾应急广播及消防通信概述;
6)消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
7) 线路选型及敷设方式;
8) 当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。
9) 应急照明的电源型式,灯具配置,线路选择及敷设方式,控制方式等。
8 通信系统
1)对工程中不同性质的电话用户和专线,分别统计其数量;
2) 电话站总配线设备及其容量的选择和确定;
3)电话站交、直流供电方案;
4) 电话站站址的确定及对土建的要求;
5) 通信线路容量的确定及线路网络组成和敷设;
6)对市话中继线路的设计分工,线路敷设和引人位置的确定;
7) 室内配线及敷设要求;
8)防电磁脉冲接地、工作接地方式及接地电阻要求。
9 有线电视系统
1)系统规模、网络组成,用户输出口电平值的确定;
2)节目源选择;
3)机房位置、前端设备配置;
4)用户分配网络、导体选择及敷设方式,用户终端数量的确定。
10 闭路电视系统
1)系统组成;
2) 控制室的位置及设备的选择;
3) 传输方式、导体选择及敷设方式;
4)电视制作系统组成及主要设备选择。
11 有线广播系统
1)系统组成;
2)输出功率。馈送方式和用户线路敷设的确定;
3)广播设备的选择,并确定广播室位置;
4) 导体选择及敷设方式。
12 扩声和同声传译系统
1)系统组成;
2)设备选择及声源布置的要求;
3)确定机房位置;
4) 同声传译方式;
5)导体选择及敷设方式。
13 呼叫信号系统
1)系统组成及功能要求(包括有线或无线);
2) 导体选择及敷设方式;
3)设备选型。
14 公共显示系统
1)系统组成及功能要求;
2)显示装置安装部位、种类、导体选择及敷设方式;
3)显示装置规格。
15 时钟系统
1)系统组成、安装位置、导体选择及敷设方式;
2)设备选型。
16 安全技术防范系统
1)系统防范等级、组成和功能要求;
2)保安监控及探测区域的划分、控制、显示及报警要求;
3) 摄像机、探测器安装位置的确定;
4) 访客对讲、巡更、门禁等子系统配置及安装;
5)机房位置的确定;
6)设备选型、导体选择及敷设方式。
17 综合布线系统
1)根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户要求确定综合布线的类型及配置标准;
2)系统组成及设备选型;
3)总配线架、楼层配线架及信息终端的配置;
4)导体选择及敷设方式。
18 建筑设备监控系统及系统集成
1)系统组成、监控点数、及其功能要求;
2)设备选型;
3) 导体选择及敷设方式。
19 信息网络交换系统
1) 系统组成、功能及用户终端接口的要求;
2)导体选择及敷设要求。
20 车库管理系统
1)系统组成及功能要求;
2) 监控室设置;
3) 导体选择及敷设要求。
21 智能化系统集成 1)集成形式及要求;
2) 设备选择。
22 建筑物防雷
1)确定防雷类别;
2)防直接雷击、防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
3)当利用建(构)筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。
23 接地及安全
1)本工程各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
2)总等电位、局部等电位的设置要求;
3) 接地装置要求,当接地装置需作特殊处理时应说明采取的措施、方法等;
4) 安全接地及特殊接地的措施。
24 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题
3.6.3 设计图纸
1 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1)标示建(构)筑物名称、容量,高、低压线路及其它系统线路走向,回路编号,导线及电缆型号规格,架空线杆位,路灯、庭园灯的杆位(路灯、庭园灯可不绘线路),重复接地点等;
2)变、配电站位置、编号和变压器容量;
3)比例、指北针。
2 变、配电系统
1)高,低压供电系统图:注明开关柜编号,型号及回路编号、一次回路设备型号、设备容量、计算电流、补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次回路方案编号;
2)平面布置图:应包括高、低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例;
3)标示房间层高、地沟位置,标高(相对标高)。
3 配电系统(一般只绘制内部作业草图,不对外出图)主要干线平面布置图,竖向干线系统图(包括西:电及照明干线、变配电站的配出回路及回路编号)。
4 照明系统 对于特殊建筑,如大型体育场馆、大型影剧院等,有条件时应绘制照明平面图。该平面图应包括灯位(含应急”硼灯)、灯具规格,配电箱(或控制箱)位,不需连线。
5 热工检测及自动调节系统
1)需专项设计的自控系统需绘制热工检测及自动自动调节原理系统图;
2)控制室设备平面布置图。
6 火灾自动报警系统 1)火灾自动报警系统图;
2)消防控制室设备布置平面图。
7 通信系统
1)电话系统图;
2) 站房设备布置图。
8 防雷系统、接地系统 一般不出图纸,特殊工程只出顶视平面图,接地平面图。
9 其他系统
1)各系统所属系统图;
2)各控制室设备平面布置图(若在相应系统图中说明清楚时,可不出此图)。
3.6.4 主要设备表 注明设备名称、型号、规格、单位、数量。
3.6.5 设计计算书(供内部使用及存档)
1 用电设备负荷计算。
2 变压器选型计算。
3 电缆选型计算。
4 系统短路电流计算。
5 防雷类别计算及避雷针保护范围计算。
6 各系统计算结果尚应标示在设计 说明了或相应图纸中。
7 因条件不具备不能进行计算的内容,应在初步 设计中说明,并应在施工图设计时补算。

4.5 建筑电气施工图设计要求

4.5.1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。
4.5.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。
4.5.3 施工设计说明
1 工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。
2 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。
3 设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。
4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。
5 本工程选用标准图图集编号、页号。
4.5.4 设计图纸
1 施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。
2 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1) 标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量;
2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数,容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;
3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高,拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);
4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置;
5) 比例、指北针;
6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。
3 变,配电站
1)高、低压配电系统图(一次线路图)图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器,互感器、继电器,电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。 图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号,设备容量,计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。
2) 平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。
3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图,当需要对所选用标准图或通用图进行修改时,只需绘制修改部分并说明修改要求。控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。
4)竖向配电系统图 以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格。
5)相应图纸说明 图中表达不清楚的内容,可随图作相应说明。
4 配电、照明
1) 配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格,(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。
2) 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号、型号及规格;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式,图纸应有比例。
3) 照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等;凡需二次装修部位,其照明平面图随二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。
4)图中表达不清楚的,可随图作相应说明。
5 热工检测及自动调节系统
1)普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求。
2) 需专项设计的自控系统需绘制:热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表盘及台面布置图、端子排接线图、仪表盘配电系统图、仪表管路系统图、锅炉房仪表平面图、主要设备材料表、设计说明。
6 建筑设备监控系统及系统集成
1)监控系统方框图、绘至DOC站止;
2)随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;
3)配合承包方了解建筑设备情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
7 防雷、接地及安全
1) 绘制建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标注避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次,图纸应标注比例。
2) 绘制接地平面图(可与防雷顶层平面重合),绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,(当利用自然接地装置时,可不出此图),图纸应标注比例;
3)当利用建筑物(或构筑物)钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标注连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式,注明所涉及的标准图编号、页次。
4)随图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷,防雷击电磁脉冲,防高电位引入);接地装置型式,接地极材料要求、敷设要求、接地电阻值要求;当利用桩基、基础内钢筋作接地极时,应采取的措施。
5)除防雷接地外的其它电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地型式,直流接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待不清楚的应绘制相应图纸(如:局部等电位平面图等)。
8 火灾自动报警系统
1)火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求;
2)各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号,规格及敷设要求。
9 其它系统
1) 各系统的系统框图;
2)说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求;
3)配合系统承包方了解相应系统的情况及要求,审查系统承包方提供的深化设计图纸。