!!20kV电缆(开关)用在10kV的线路中有什么问题
宛龙九八
2010年05月17日 15:02:19
只看楼主

各位,请教一个问题我们做的一个项目,本来跟供电局谈好市电是20kV接入,他们突然变卦,说初期只能供10kV的市电给建筑,而我们的高压设备、电缆都是按20kV使用环境采购的,我想问20kV的电缆和开关柜用在10kV的回路中会有什么问题吗?另外一个问题:一个20kV的开关上端头接10kV,下桩头接20kV,但此开关是不允许合闸的,有没有问题?问题是将来等附近的20kV变电站建好后,会将供电电压由初期的10kV升至20kV,现在的方案是要么总进线处加10/20的升压变压器,系统内部不做大的调整,要么系统内降压变压器定制双抽头的变压器(输入可以是10kV或20kV),同时还要改开关柜

各位,请教一个问题
我们做的一个项目,本来跟供电局谈好市电是20kV接入,他们突然变卦,说初期只能供10kV的市电给建筑,而我们的高压设备、电缆都是按20kV使用环境采购的,我想问20kV的电缆和开关柜用在10kV的回路中会有什么问题吗?

另外一个问题:一个20kV的开关上端头接10kV,下桩头接20kV,但此开关是不允许合闸的,有没有问题?

问题是将来等附近的20kV变电站建好后,会将供电电压由初期的10kV升至20kV,现在的方案是要么总进线处加10/20的升压变压器,系统内部不做大的调整,要么系统内降压变压器定制双抽头的变压器(输入可以是10kV或20kV),同时还要改开关柜
问题是存在的,但怎么把风险降到最低、同时改造时间最短是最关键的问题,请大家支招.
注:区内用户都是非常重要的用户,对供电可靠性要求非常高。

[ 本帖最后由 liq437957 于 2010-5-19 08:48 编辑 ]
免费打赏
andyzhang1115
2010年05月17日 15:14:27
2楼
你的问题比较乱,首先20KV电缆用在10KV上耐压是没有任何问题的,但是需要效验载流量是否符合要求。就开关来说20KV用在10KV上分断是没有任何问题的,前提是短路容量足够。操作电压比如PT等需要更换成符合现在电压等级的设备。继电保护需要调整。另外你说的问题开关上面接10KV,下面接20KV,肯定是不允许合闸的,这个开关何用?如果没有用又不能做母联那么要这个开关干吗?直接取消不是更安全啊!

[ 本帖最后由 andyzhang1115 于 2010-5-17 16:00 编辑 ]
回复
dujie312
2010年05月17日 15:38:56
3楼
20KV的线缆用在10KV环境下没有问题,高低压开关及保护电气的短路分段容量需要认真校核!
回复
dianqipanli
2010年05月17日 15:49:34
4楼
继保需重订,电压互感器要重换。还是应换配电柜,安全。
回复
yaojinbei
2010年05月17日 15:50:19
5楼
PT、计量连同他们的表计要换,其他没有什么问题
回复