请教几个PKPM荷载输入问题
dffeng2008
dffeng2008 Lv.4
2010年05月17日 11:53:29
来自于PKPM
只看楼主

请教几个PKPM荷载输入问题。1,楼梯间是否需要输入活载和恒载?2,房间里有部分开了弱电井,井部分是否需要输入活载和恒载?3,楼梯的墙重为:8.1 厕所的隔墙为:9.6 房间的隔墙为:4.7 那么楼梯跟厕所一起的话是取8.1还是9.6? 厕所跟房间一起的话是取9.6还是4.7?如图:

请教几个PKPM荷载输入问题。
1,楼梯间是否需要输入活载和恒载?
2,房间里有部分开了弱电井,井部分是否需要输入活载和恒载?
3,楼梯的墙重为:8.1
厕所的隔墙为:9.6
房间的隔墙为:4.7
那么楼梯跟厕所一起的话是取8.1还是9.6?
厕所跟房间一起的话是取9.6还是4.7?
如图:

123.JPG

免费打赏
gaochengjianzhu_
2010年05月18日 22:02:49
2楼
努力学习中,谢谢楼主分享。
回复
cooltizuqiu
2010年05月19日 18:02:14
3楼
1:楼梯间板厚设为0,要布置恒 活载
2:只要有板,都要设置
3:这是梁上的线荷载,不因为是厕所还是房间而改变,只与梁上的墙重有关
回复
linghonghua111
2010年05月19日 21:10:31
4楼
3楼的说的很好
回复
mwk005
2010年05月21日 22:10:02
5楼
3楼的说的不错
对第二点补充一下,弱电井一般是要做结构板的,只是等设备做好了再浇筑的
回复
feelinggood
2010年12月09日 09:15:54
6楼
这个问题好像一直都找不到答案,期待资深人士出来解答下
回复
yuande_103
2010年12月09日 09:21:37
7楼
楼梯间一定要输入板厚度为0,要不荷载无法传递
回复
yanghaoq_0808
2011年01月20日 16:05:57
8楼
三楼说的好啊,就是梁上荷载,跟梁的两侧是什么房间没关系
回复
ltgg2008
2011年01月20日 16:17:19
9楼
努力学习中,谢谢楼主分享
回复