一个家具商场,位于上海某郊区,它由两个单体建筑组成,1#楼的建筑面积为22095㎡,它的夏季的冷负荷为1450.7kw,冬季的热负荷为116.1kw;2#楼的建筑面积为19588㎡,它的夏季的冷负荷为1855.32kw,冬季的热负荷为1484.26kw。这样算出来1#楼夏季单位面积的冷负荷为65.7w/㎡,冬季单位面积的热负荷为5.3w/㎡;2#楼夏季单位面积的冷负荷为94.7w/㎡,冬季单位面积的热负荷为75.8w/㎡。
一个家具商场,位于上海某郊区,它由两个单体建筑组成,1#楼的建筑面积为22095㎡,它的夏季的冷负荷为1450.7kw,冬季的热负荷为116.1kw;2#楼的建筑面积为19588㎡,它的夏季的冷负荷为1855.32kw,冬季的热负荷为1484.26kw。这样算出来1#楼夏季单位面积的冷负荷为65.7w/㎡,冬季单位面积的热负荷为5.3w/㎡;2#楼夏季单位面积的冷负荷为94.7w/㎡,冬季单位面积的热负荷为75.8w/㎡。
1#楼冬季的热负荷是不是太小了,请问哪种情况下能满足上面1#楼的这种数据,能举个例子吗?
2楼
谢谢,会不会是由于1#楼当中有一个中庭所以造成它的冬季热负荷偏小。
回复
3楼
别瞎想了,肯定设计人员笔误,去看看主机如何配置的?
回复
4楼
汗。。。
1161/1450.7=0.80030
1484.26/1855.32=0.80000
回复
5楼
我想请教下,它1#楼的夏季冷负荷跟冬季的热负荷是不是偏小了点
回复
6楼
不是偏小了一点,是小的厉害
参考2#楼,冬季单位面积的热负荷为75.8w/㎡,1#楼供暖面积116.1kw/75.8w/㎡=1531.6㎡,是建筑面积22095㎡的7%,想不通什么样的商场供暖面积是建筑面积的7%,因为不知道你建筑的具体使用功能及温度控制
我上面帖子“1161/1450.7=0.80030”的“1161”不就是116.1kw扩大了10倍么,这个还靠谱点,应如版主所说,笔误,估计是点错了小数点
先自查,看图纸内有其他和这个数据冲突的地方没,然后向设计院核实
回复
7楼
谢谢了,以后多发些好东西,
回复