这个问题你们考虑过吗??(关于套管)
zzm13480590690
2005年08月31日 19:20:46
只看楼主

规范上要求,管道穿越楼板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安装的管大1到2号,套管上有防水翼环,但是小弟认为,就算有防水翼环,始终套管与所安装之管之间就有缝隙,需要用膨胀水泥堵死才能防水;若不要套管,直接预留孔洞的话,仅仅是补管与孔洞间的缝隙就行了,如上反映个问题:防水套管的翼环岂非没有作用!!??所谓的防水套管仅仅起个保护管子的作用??小弟才疏学浅,请赐教!!!

规范上要求,管道穿越楼板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安装的管大1到2号,套管上有防水翼环,但是小弟认为,就算有防水翼环,始终套管与所安装之管之间就有缝隙,需要用膨胀水泥堵死才能防水;若不要套管,直接预留孔洞的话,仅仅是补管与孔洞间的缝隙就行了,如上反映个问题:防水套管的翼环岂非没有作用!!??所谓的防水套管仅仅起个保护管子的作用??
小弟才疏学浅,请赐教!!!
免费打赏
80教育
2005年08月31日 19:46:22
2楼
说的有道理!
回复
little_strong
2005年08月31日 20:54:31
3楼
等待高手指教
回复
zzm13480590690
2005年08月31日 21:40:38
4楼
这么多人难道就没有人能解答这个问题?
回复
yanwangnanfei
2005年08月31日 23:21:23
5楼
若套管内漏水,可以将套管和管子间掏空后重新用麻丝和膨胀水泥打口,直至其不漏为止,但若套管外漏水,你能把套管挖出来重新放套管吗?而且越换越漏.套管的翼环就是为了让套管与洞口接触出不漏水的.
回复
飞鱼
2005年09月01日 00:10:01
6楼
可以看看标准图集啊,套管与管道之间可以很容易地采取止水措施,比如油麻或是膨胀水泥止水。

另外,套管与管道间的缝隙可以调整管道安装时的一定偏差
回复
pbggshi
2005年09月01日 11:50:43
7楼
还有套管加翼环是施工时固定用的,你直接埋管,混凝土一打你看管子会怎样
回复
猪仙
2005年09月01日 12:08:26
8楼
可以看看标准图集啊,套管与管道之间可以很容易地采取止水措施,比如油麻或是膨胀水泥止水。

另外,套管与管道间的缝隙可以调整管道安装时的一定偏差
回复
zhangwd80
2005年09月01日 15:43:47
9楼
翼环的作用是增加水流的流线长度,流线长了水才不宜渗出。
回复
sunyunge
2005年09月01日 23:52:52
10楼
看一看标准图集,那是根据不同的情况进行不同的设置,道理就不多讲了,给排水专业的设计人员一看就都明白了。
回复
leon59
2005年09月02日 12:01:52
11楼
第一,顶楼的看《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》没看到安装套管在防水去需高于楼面5mm,在非防水区为2mm。
第二,套管的作用是保护管道的膨胀及未可见外力作用,防水翼环是增大防水渗漏面,这在水池和天面防水尤其明显。
第三,套管内是要分层打实的。
回复

相关推荐

APP内打开