这个问题你们考虑过吗??(关于套管)
zzm13480590690
2005年08月31日 19:20:46
只看楼主

规范上要求,管道穿越楼板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安装的管大1到2号,套管上有防水翼环,但是小弟认为,就算有防水翼环,始终套管与所安装之管之间就有缝隙,需要用膨胀水泥堵死才能防水;若不要套管,直接预留孔洞的话,仅仅是补管与孔洞间的缝隙就行了,如上反映个问题:防水套管的翼环岂非没有作用!!??所谓的防水套管仅仅起个保护管子的作用??小弟才疏学浅,请赐教!!!

规范上要求,管道穿越楼板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安装的管大1到2号,套管上有防水翼环,但是小弟认为,就算有防水翼环,始终套管与所安装之管之间就有缝隙,需要用膨胀水泥堵死才能防水;若不要套管,直接预留孔洞的话,仅仅是补管与孔洞间的缝隙就行了,如上反映个问题:防水套管的翼环岂非没有作用!!??所谓的防水套管仅仅起个保护管子的作用??
小弟才疏学浅,请赐教!!!
免费打赏
汉汉
2005年09月02日 15:56:59
12楼
顶楼的,你可能弄错了,那防水翼环是防止套管与混凝土接触不好而引起渗漏的.而管道与套管间的缝隙是采用柔性防水材料封堵的.你一定没做过施工,也没见过现场情况,晕!
前面大家讲的保护作用我就不多讲了。
其实管道不可能那么垂直下来的,土建粉刷墙面上一层和下一层会有偏差的.国家规范都允许结构轴线偏差,不留缝隙,没法施工的.
就算这样,管道安装时,也可能出现上、下层管外壁距墙间距不等,到竣工验收时,一定会说水工问题,不会说结构偏了这么多,所以我们给排水的一定要随着结构的。
回复
zzm13480590690
2005年09月03日 02:46:59
13楼
谢谢各位热心解答!其实俺也是做施工的,也知道规范上怎么要求的套管安装,因为我们现场的工人都很少做套管,几乎都是预留孔洞,或者套管不加翼环,也没有出现过什么问题,所以俺就冒昧的提出此问题,让各位见笑了。。。。
回复
hys
2005年09月03日 11:15:02
14楼
可以看看标准图集啊,套管与管道之间可以很容易地采取止水措施,比如油麻或是膨胀水泥止水。
回复
spring_wcm
2005年09月03日 12:38:34
15楼
穿普通楼板的管道不用加防水套管吧?一般刚性套管就行了
你们的施工工人应该是在预留楼板洞时预留洞吧,在施工上是允许的
只有特殊的地方才加防水套管的,如出外墙、水池墙、穿人防楼板
回复
sdmzq
2005年09月04日 04:13:21
16楼
回复
cjgplx
2005年09月04日 08:52:11
17楼
第一,顶楼的看《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》没看到安装套管在防水去需高于楼面5mm,在非防水区为2mm。
第二,套管的作用是保护管道的膨胀及未可见外力作用,防水翼环是增大防水渗漏面,这在水池和天面防水尤其明显。
第三,套管内是要分层打实的。

顶!
支持!!
回复
ryxz
2005年09月04日 09:30:13
18楼

管道穿越楼板设置的是刚性套管,套管的作用是保护管道,穿越楼板的时候,套管下底与楼板相平,上部高出楼板2~3cm,高出的部分起个止水的作用。
管道穿越水池壁设柔性防水套管,柔性防水套管除了设置套管外部的止水环外,内部还设置橡胶垫圈,通过螺栓紧固的作用,起到密封作用。
管道穿越剪力墙和建筑物基础时,无振动要求时设置刚性防水套管。
防水套管加翼环的作用是为了防止水沿着套管外壁渗水,翼环可以对套管管道起加固作用,增加套管与混凝土的接触面积,焊接在垂直方向,主要作用为了防止渗水。刚性套管表面与混凝土发生轻微震动时,刚性套管的防水作用就不如刚性防水套管的作用了。
因此,刚性防水套管除了内部打口密封外,外部的止水环作用也是很重要的。
回复
zhaoshudong1981
2005年09月04日 10:57:34
19楼
能发个防水套管的图片么?
回复
zhangrli78
2005年09月05日 00:07:05
20楼
很多高人说的对啊 我在施工中也遇到了 在屋面我不信(也是没有经验)没有做防水翼环.最后下大雨,可以说 混凝土层就不会渗水,但我们套管就不行,之前我做了膨胀水泥的.最后为了工程质量,把屋面隔热层破坏,(局部的,套管周围_)然后重新做了,我要说的是,重要的部位,一定要严格要求.百年大计,质量为本啊.规范说的 都是专家论证过的,我们只能提出更简洁有效的方法.而不能否定已经实验证明的方法.除非... 你能说服我!!!