如果发生厂用电中断事故,保安段工作电源跳开,备用的柴发自启动后带保安段保证机组安全停机...这句话中, 机组停机也需要电源? 不是说没电了就没电了, 锅炉汽机就停在那里不用管了?

如果发生厂用电中断事故,保安段工作电源跳开,备用的柴发自启动后带保安段保证机组安全停机...

这句话中, 机组停机也需要电源? 不是说没电了就没电了, 锅炉汽机就停在那里不用管了?
免费打赏
lingxuct
2010年05月17日 12:46:43
2楼
保证机组安全停机,要给机组润滑油系统正常工作,汽机是能停转,汽机在关闭主汽门后,需要盘车24小时以上!!!

还有锅炉停电后,要给通风和出灰,还要防止炉内结焦。
回复
yaoguizhong213
2010年05月18日 10:20:27
3楼
兄台不是电厂的吧?
汽机在关闭主汽门后,盘车时间是由缸温决定的,
保证机组安全停机,要给机组润滑油系统、保安油(抗燃油)正常工作;
锅炉空气预热器也要盘车