系统电压高求怎么解决烧毁电压线圈的问题
cqwlyy
cqwlyy Lv.2
2010年05月16日 00:08:53
来自于电站工程
只看楼主

有一装机3X500KW的小水电站,系统电压在420V左右,经常烧毁断路器、继电器线圈,求最经济的解决方法。谢谢!

有一装机3X500KW的小水电站,系统电压在420V左右,经常烧毁断路器、继电器线圈,求最经济的解决方法。谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年05月16日 10:51:04
2楼
楼主重复发帖了。

电压太高,把变压器分接开关调到输出电压最低档。
回复
lzq_123
2010年05月16日 12:25:54
3楼
楼上的已经回答了
回复
qbw4607
2010年05月16日 13:57:30
4楼
山区小型水电站系统电压过高是普遍存在的问题。
如果无法改变系统电压,只有加装专用控制变压器,把控制系统的电压降低。可以采用自藕变压器专供厂用。
自藕变压器比较经济而且维护简便,不需要很大容量。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-5-16 13:59 编辑 ]
回复
huang696
2010年06月04日 15:29:56
5楼
:victory:
回复
宁静致远行
2010年06月04日 18:52:06
6楼
:handshake :handshake :handshake
回复
wzhq802
2010年06月05日 18:25:00
7楼
现在的高频整流开关模块可以精确整流,保持直流操作电源电压稳定。
回复