同方地源热泵建议书
田安东
田安东 Lv.7
2010年05月15日 22:57:20
来自于热泵工程
只看楼主

同方地源热泵建议书

同方地源热泵建议书
9841374a0a650779fffe.rar
169 KB
立即下载
免费打赏
jshwg
2010年05月19日 17:15:08
2楼
又见同方:victory:
回复
liyaokun1860
2010年06月18日 11:21:08
3楼
同方为我们提供了范本,谢谢楼主
回复
yanlufeng
2010年07月09日 08:59:13
4楼
暖通版主;谢谢你的推荐,同方的地源热泵确实挺好。
回复
gdkongtiao
2010年07月09日 12:57:29
5楼
一般,在甘肃张掖景隆南苑住宅小区,同方的水源热泵机组用一年,机组基本报废了(更换压缩机、换热器),还不如再买一台新的。二期工程用的是山东一个厂家的水源热泵机组。
回复
yzhchlan
2010年07月09日 13:52:37
6楼
请问楼上的朋友
是机组本身的问题
还是安装外围水系统有问题?
回复
yanlufeng
2010年07月09日 14:11:05
7楼
六楼提的对!
目前,我接触的几十个项目,机组以外的系统如果没有问题,机组报废了的项目真的没见过。
各厂家的机组确实有差异,但一年就报废的机组第一次听说。
回复
jia_188
2010年07月09日 16:07:24
8楼
我见过一个工程克莱门特主机三个月就报废的。该工程小循环冲洗一周,水质杂质达标厂家同意进机组。拆除污器一个月后,甲方人员疏于管理,第三个月主机蒸发器击穿,压缩机进水,更换蒸发器、维修费22万。机组还是一用一备。具体看主机蒸发器铜管厚度,克莱门特是我所见到最薄的,小于0.3
回复
wst19101
2010年07月10日 08:47:38
9楼
看看效果如何
回复
gdkongtiao
2010年07月11日 01:19:42
10楼
那要问甘肃张掖景隆南苑住宅小区的物业,到现在还双方扯皮,没有弄清楚是什么原因造成机组报废的。反正双方各说各有理。可能要走司法程序。
回复
gdkongtiao
2010年07月11日 15:12:13
11楼
克莱门特机组换热器磨漏的是哪个工程?
回复

相关推荐