兄弟最近接一项目,低温实验箱,要求最低温度-40℃,降温速率在5℃/min,箱体容积45m3,请高手专家支招.谢了
兄弟最近接一项目,低温实验箱,要求最低温度-40℃,降温速率在5℃/min,箱体容积45m3,请高手专家支招.谢了
2楼
采用双级复叠式制冷循环系统,蒸发温度-50℃
回复
3楼
我做常规空调项目较多,这个我想也只有复叠式了吧,否则很给实现 .
回复
4楼
我做过,复叠制冷
回复
5楼
不用复叠,用双级.
回复
6楼
以前我给德国人做过类似项目,不过降温速率12.5℃/min,用的是双级压缩
回复
7楼
那是双极好还是复叠好
回复
8楼
-40度的一般用双级压缩已经够了,要是温度更低则要复叠压缩
回复
9楼
双级压缩已经够了
回复
10楼
应该够了
回复
11楼
双级压缩达到-50度蒸发温度时的能效比很低了,最好采用复叠式
回复