这是一个楼梯间,我把板厚改为0,satwe算出来就出现这样子,如果用tat,或者satwe中定义所有楼板为刚性的话计算结果显示正常的,我想这是因为柱子x向没有拉结的原因,不知道大家是怎么做的
这是一个楼梯间,我把板厚改为0,satwe算出来就出现这样子,如果用tat,或者satwe中定义所有楼板为刚性的话计算结果显示正常的,我想这是因为柱子x向没有拉结的原因,不知道大家是怎么做的
2楼
抗震规范 6.1.5条框架应双向设置 楼主这样做不太合适 和建筑上商量调整下
回复
3楼
一共就三层,也就二三层这一跨柱没有双向拉结,柱间距只有加大才能跨过楼梯梯段,这很难实现
回复
4楼
我也遇到相似的问题
个人感觉如果只是局部,应该不会影响安全性
回复
5楼
那柱子的配筋怎么配啊,按这个配
回复
6楼
抗震地区框架柱最好双向都有框架梁拉结。
图中飘红的框架柱在X方向跨三层,复核其计算长度系数。
如果要这样做,可能还要加大其截面尺寸。
回复
7楼
一起来关注
回复
8楼
应该能在楼梯板在设根拉梁就行了
回复
9楼
1.Y方向角部柱子截面做大一点。Y方向框架梁做大,增加自身抵抗地震力的能力。
2.右边的几跨柱子截面放大,使得刚度增加,多分担点地震力,这样你这个柱子计算就比较容易通过。
:) 我也讨厌这样不给设框架梁的房子,已经做过几个了。还好都不大,希望这些能帮到楼主
[
本帖最后由 doa0001 于 2010-5-17 09:26 编辑 ]
回复
10楼
努力学习中,谢谢楼主分享。
回复
11楼
我做异形柱结构也碰到过这样的问题。。。。
回复