pkpm出现这种情况怎么弄啊
qinll007
qinll007 Lv.3
2010年05月15日 15:11:59
来自于PKPM
只看楼主

这是一个楼梯间,我把板厚改为0,satwe算出来就出现这样子,如果用tat,或者satwe中定义所有楼板为刚性的话计算结果显示正常的,我想这是因为柱子x向没有拉结的原因,不知道大家是怎么做的

这是一个楼梯间,我把板厚改为0,satwe算出来就出现这样子,如果用tat,或者satwe中定义所有楼板为刚性的话计算结果显示正常的,我想这是因为柱子x向没有拉结的原因,不知道大家是怎么做的

1.jpg

免费打赏
mrxxf
2010年05月15日 16:15:40
2楼
抗震规范 6.1.5条框架应双向设置 楼主这样做不太合适 和建筑上商量调整下
回复
qinll007
2010年05月15日 21:28:55
3楼
一共就三层,也就二三层这一跨柱没有双向拉结,柱间距只有加大才能跨过楼梯梯段,这很难实现
回复
fisherer
2010年05月15日 22:01:35
4楼
我也遇到相似的问题
个人感觉如果只是局部,应该不会影响安全性
回复
qinll007
2010年05月15日 22:14:16
5楼
那柱子的配筋怎么配啊,按这个配
回复
c9d8y
2010年05月15日 23:46:14
6楼
抗震地区框架柱最好双向都有框架梁拉结。
图中飘红的框架柱在X方向跨三层,复核其计算长度系数。
如果要这样做,可能还要加大其截面尺寸。
回复
chycity
2010年05月15日 23:47:39
7楼
一起来关注
回复
hazard_211
2010年05月16日 20:26:02
8楼
应该能在楼梯板在设根拉梁就行了
回复
doa0001
2010年05月17日 09:24:00
9楼
1.Y方向角部柱子截面做大一点。Y方向框架梁做大,增加自身抵抗地震力的能力。
2.右边的几跨柱子截面放大,使得刚度增加,多分担点地震力,这样你这个柱子计算就比较容易通过。
:) 我也讨厌这样不给设框架梁的房子,已经做过几个了。还好都不大,希望这些能帮到楼主

[ 本帖最后由 doa0001 于 2010-5-17 09:26 编辑 ]
回复
gaochengjianzhu_
2010年05月18日 22:00:35
10楼
努力学习中,谢谢楼主分享。
回复
cooltizuqiu
2010年05月19日 18:06:23
11楼
我做异形柱结构也碰到过这样的问题。。。。
回复

相关推荐

APP内打开