论文简介: 江西省抚州市建里 220 kV 送电线路在 2008 年初冰灾受损严重 按照送电线路沿线地理特征划分受损区域进行分析 发现倒杆 塔 发生的区域为山区 海拔 71 210 m 发生倒塔的线路耐张段全部发生在海拔 100 m 连续上山档 且耐张段部分在山上 并波及位于山谷的海拔 71 98 m 的杆塔 此部分线路 在特定天气条件下 形成了气象学上的雨凇现象 分析认为 由于重力或导线的不平衡拉力 造成导线崩断或倒杆针对不同受损情况 做出了不同的抢修措施。
江西省抚州市建里 220 kV 送电线路在 2008 年初冰灾受损严重 按照送电线路沿线地理特征划分受损区域进行分析 发现倒杆 塔 发生的区域为山区 海拔 71 210 m 发生倒塔的线路耐张段全部发生在海拔 100 m 连续上山档 且耐张段部分在山上 并波及位于山谷的海拔 71 98 m 的杆塔 此部分线路 在特定天气条件下 形成了气象学上的雨凇现象 分析认为 由于重力或导线的不平衡拉力 造成导线崩断或倒杆针对不同受损情况 做出了不同的抢修措施。