空调冷水机组热回收
wangyiyanjiu
2010年05月15日 10:21:16
只看楼主

在空调用冷水机组系统中,一般要求冷却水32度进,37度出,而现在说增加了热回收,热效率仅为20%,这部分回收热量是不是利用了制冷剂从排气温度到冷凝温度的冷却过程放出的热量?

在空调用冷水机组系统中,一般要求冷却水32度进,37度出,而现在说增加了热回收,热效率仅为20%,这部分回收热量是不是利用了制冷剂从排气温度到冷凝温度的冷却过程放出的热量?
免费打赏
feiyie2003
2010年05月16日 20:39:41
2楼
根据我们的设计及调试经验,对于螺杆R22机组显热回收量一般不超过10%,134A的机组由于其排气过热度很小,其显热量更小;离心机组由于容积效率和压缩效率要高于螺杆机,其排气过热比螺杆小,显热回收量更少。
目前应用最多的应该是采用显热回收加部分热回收,这样的热回收量会比较多一下,而且控制上比较方便。
以上不知可否,欢迎各位赐教!
回复
bb3349
2010年07月14日 13:34:35
3楼

说得对,冷水机组也就这个数的,不会太高的,有很多人在吹嘘什么热回收多少多少都是瞎扯!
回复
江湖小鱼儿
2010年07月17日 22:51:03
4楼
目前应用最多的应该是采用显热回收加部分热回收,这样的热回收量为20%—30%以上不知对否,欢迎各位赐教!
回复
tzgg1358
2011年03月06日 21:43:48
5楼
是的,降低了高压,节电15%。是值得推广的好东东。我在珠海搞了5年。为公司创造了很好的经济效益。
回复
wsxiang125
2012年07月12日 10:50:54
6楼
部分热回收 回收排气端显热负荷 理论上应该是不超过20% 部分机组(风冷机组)为了防止工况变化、热回收器水侧温度下降 导致回收到潜热 所以实际做的热回收量小于20% 10~20%之间吧
然后很多厂家有虚标 标称25~30%去了
我是对汉钟、比泽尔这类螺杆压缩机根据实测情况来进行计算的 最多回收显热就是20%左右(占制冷量)

当然不排除部分厂家 标准工况设计时就设计成回收部分潜热 实际部分热回收最好的处理方式 尤其是风冷机组 就是减小回收量 保证整机可靠性和稳定性 热回收量只是一个免费提供的 可多可少 配部分热回收机组的客户 肯定还需配独立的热水系统的
回复
wsxiang125
2012年07月12日 10:55:27
7楼
你说的这个 最靠谱 表明你是真正做过计算的 R22风冷的螺杆机组 就是20%

水冷的应该还小点 因为水冷冷凝温度低 排气温度低 所以1楼说的在10%左右 指水冷 可能也是差不多的

都是一个比较实际的数 然后厂家虚标的多 据我了解 大型的企业可能虚标还少点 标20~30% 一些小私企 直接能回收30~80% 我看了觉得真是牛逼啊
回复
wsxiang125
2012年07月12日 10:58:03
8楼
我最近做热回收 有做过的 给留个联系方式 过后具体交流下 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开