pkpm配出的梁 实际配的钢筋和计算钢筋差距有时候很大 如果按照实际配筋的话 有点浪费 但是按照计算配筋的话 担心扰度和裂缝不过关希望各位同仁能发表一下 自己的做法 万分感谢
pkpm配出的梁 实际配的钢筋和计算钢筋差距有时候很大 如果按照实际配筋的话 有点浪费 但是按照计算配筋的话 担心扰度和裂缝不过关
希望各位同仁能发表一下 自己的做法 万分感谢
12楼
设计时要注意抗扭纵筋应叠加至抗弯钢筋面积上,当然还有正常使用阶段的挠度和裂缝控制配筋,程序一般是按部就班地计算,不会出现数值错误。程序是工具,要注意使用条件
回复
13楼
:)
回复
14楼
一般不直接用,否则图纸很乱,也不利于施工作业
回复
15楼
这个问题也一直在困惑当中,用手算又太烦了,直接用PKPM的又担心,不知怎么的好啊,自己验算还是有些难度,:Q :Q
回复
16楼
这个问题也一直在困惑当中,用手算又太烦了这个问题也一直在困惑当中,用手算又太烦了
回复
17楼
可以先用PKPM生成施工图,在进行修改,这样比手画还是快多了。
回复
18楼
直接出的实在太乱,除非很规整的住宅,
其他一般都是人工对着计算结果自己配
回复
19楼
生成的东西就是用来参考一下,如果不判断拿来就用,那好要我们做什么
回复
20楼
谢谢楼主 好东西 很好
回复
21楼
我认为还是可以用的,只是要注意生成施工图的系数要选好,然后要核对,主要是核对框架梁,次没问题不大,柱子用柱表法画图和施工都方便,剪力墙图都是构造配筋的多,直接用TSSD来出,再核对PKPM中的墙配筋,这样生成的整套图纸整洁好用。
另外PKPM的基础要用JCCAD来做,由JCCAD读的柱底内力才是正确的。satwe模块中的底层柱内力图是不能用来做基础设计的,详见附件。
回复