还是挑空大厅风口的问题
yaoyoung
yaoyoung Lv.3
2010年05月14日 10:39:25
来自于中央空调
只看楼主

270平方的面积,5.5米的层高,考虑采用大金室内机5P 4台,每台静压80PA,走8米风管,3米一个风口,想请教一下这种配置能满足冬天的制热要求么?风口采用条形风口还是散流器,或者旋流式风口?在线等

270平方的面积,5.5米的层高,考虑采用大金室内机5P 4台,每台静压80PA,走8米风管,3米一个风口,想请教一下这种配置能满足冬天的制热要求么?风口采用条形风口还是散流器,或者旋流式风口?在线等
免费打赏
yaoyoung
2010年05月14日 11:06:55
2楼
等等等等等
回复
yaoyoung
2010年05月14日 17:50:09
3楼
回复
shrllq
2010年05月14日 18:00:53
4楼
不要用散流器,那样热风根本下不来,用条形风口还是可以的,应该是没有问题的,旋流风口也可以。
回复
yaoyoung
2010年05月15日 10:09:38
5楼
好的谢谢,没用过旋流风口,大致多少钱一个?
回复
liuzhentian999
2010年05月15日 18:40:36
6楼
层高是5.5米,吊顶高度呢?可以采用条形送风口,不过需要查一下风口风速,否则热量下不来。另外,最好是能设下回风口,上送下回。
回复
xfdzxx
2010年05月15日 20:07:15
7楼
千万不能用散流器

选旋流风口或者双层百叶
回复
zhukuoyue
2010年05月16日 02:07:53
8楼
条形百叶比较美观
270平方5.5m高中空大堂 四台5P大金室内机负冷热荷够吗
请说明地点 用途 采光 朝向 通风 人流情况
回复
huanan3690
2010年05月16日 10:42:08
9楼
回复
lwzykt
2010年05月16日 17:18:05
10楼
请问一下一楼,风机风量是多少,风压是多少,主管道尺寸以及风口尺寸各是多少呀?还有静压箱的尺寸,风道用的材料等等。