270平方的面积,5.5米的层高,考虑采用大金室内机5P 4台,每台静压80PA,走8米风管,3米一个风口,想请教一下这种配置能满足冬天的制热要求么?风口采用条形风口还是散流器,或者旋流式风口?在线等
270平方的面积,5.5米的层高,考虑采用大金室内机5P 4台,每台静压80PA,走8米风管,3米一个风口,想请教一下这种配置能满足冬天的制热要求么?风口采用条形风口还是散流器,或者旋流式风口?在线等
2楼
等等等等等
回复
3楼
回复
4楼
不要用散流器,那样热风根本下不来,用条形风口还是可以的,应该是没有问题的,旋流风口也可以。
回复
5楼
好的谢谢,没用过旋流风口,大致多少钱一个?
回复
6楼
层高是5.5米,吊顶高度呢?可以采用条形送风口,不过需要查一下风口风速,否则热量下不来。另外,最好是能设下回风口,上送下回。
回复
7楼
千万不能用散流器
选旋流风口或者双层百叶
回复
8楼
条形百叶比较美观
270平方5.5m高中空大堂 四台5P大金室内机负冷热荷够吗
请说明地点 用途 采光 朝向 通风 人流情况
回复
9楼
亓
回复
10楼
请问一下一楼,风机风量是多少,风压是多少,主管道尺寸以及风口尺寸各是多少呀?还有静压箱的尺寸,风道用的材料等等。
回复