柜间距离
xujinzhan
xujinzhan Lv.5
2005年08月30日 17:05:17
只看楼主

高压手车柜和低压抽屉柜面对面布置间距应为多大?

高压手车柜和低压抽屉柜面对面布置间距应为多大?
免费打赏
qihonglei1234
2005年08月30日 18:25:01
2楼
通道的最小宽度
高压:
设备双列布置 手车式 双车长+900 固定式 2000
低压:
单面抽出式屏双列 抽出式 2300 固定式 2000
回复
crazyboy
2005年08月30日 19:15:22
3楼

补充:手车长可以按650mm考虑
回复
xujinzhan
2005年08月31日 14:57:32
4楼

此问题既非高压,又非低压,而是高压对低压。
回复
seafen
2005年08月31日 15:51:39
5楼


不宜采用高压对低压布置
回复
jianghe1508
2005年08月31日 16:32:18
6楼
高压开关柜数量较少时,可以与低压配电柜装在同一配电室内,但其裸露带电导体之间的距离不应小于2米。
回复
xujinzhan
2005年09月01日 10:51:45
7楼

何出此言?
回复
popppwp
2005年09月01日 10:55:34
8楼
现在很多变配电室都是高压对低压布置的,我采取2300
回复
xujinzhan
2005年09月01日 11:41:58
9楼
我认为手车长加抽屉长加900,和2300两条取其大植.
回复
songhb2008
2007年04月03日 11:49:16
10楼
低压抽屉柜面对面、面对背、背对背、背对墙布置间距应为多大?查什么标准?
回复
zsw9950
2007年07月18日 08:23:53
11楼
低压抽屉柜面对面(考虑大于2000mm)、面对背(考虑开门宽度加上800mm)、背对背、背对墙(按相应出线方式考虑其足够维护空间,净空间大于800mm)