2楼
通道的最小宽度
高压:
设备双列布置 手车式 双车长+900 固定式 2000
低压:
单面抽出式屏双列 抽出式 2300 固定式 2000
回复
3楼
补充:手车长可以按650mm考虑
回复
4楼
此问题既非高压,又非低压,而是高压对低压。
回复
5楼
不宜采用高压对低压布置
回复
6楼
高压开关柜数量较少时,可以与低压配电柜装在同一配电室内,但其裸露带电导体之间的距离不应小于2米。
回复
7楼
何出此言?
回复
8楼
现在很多变配电室都是高压对低压布置的,我采取2300
回复
9楼
我认为手车长加抽屉长加900,和2300两条取其大植.
回复
10楼
低压抽屉柜面对面、面对背、背对背、背对墙布置间距应为多大?查什么标准?
回复
11楼
低压抽屉柜面对面(考虑大于2000mm)、面对背(考虑开门宽度加上800mm)、背对背、背对墙(按相应出线方式考虑其足够维护空间,净空间大于800mm)
回复