电缆选型问题
windboy811
windboy811 Lv.2
2005年08月30日 16:22:25
只看楼主

请教高手们:   25mm平方的电缆可以通过多少负荷?大概的估算

请教高手们:
   25mm平方的电缆可以通过多少负荷?大概的估算
免费打赏
高盐废水零排放
2005年08月31日 21:00:18
2楼
你是用单芯还是多芯,敷设方式怎么样。25mm平方的电缆可以通过75A`~145A的负荷。
回复
ruiyu3841
2005年08月31日 21:18:45
3楼
工况
回复
liangjie
2005年08月31日 22:50:29
4楼
晕,不是单选题啊?
回复
windboy811
2005年09月01日 10:41:32
5楼
多谢楼上几位,事情是这样的
:单位现有架空线路线径是25mm平方(铝线),回路原有理论负荷为60KW.现有新建车间
理论负荷50KW.请问新车间用电从架空线接入.会导致电缆过负荷吗.架空线路的线径和负荷的计算公式是什么.敬请各位不吝赐教.小弟这里多谢了
回复

相关推荐