电气设计图中CAT.5+SYV-75-5/PC20/WC是什么意思?
zjjxphcl
zjjxphcl Lv.2
2010年05月14日 08:51:57
只看楼主

新手啊,请高人们帮忙解答!

新手啊,请高人们帮忙解答!
免费打赏
lgh6808
2010年05月16日 15:49:54
12楼
你可以看看“05D1电气图形符号与技术资料”这本图集,坛子里有,如果找不到可以给俺留言。
回复
红苹果
2010年05月16日 16:13:08
13楼
网线+有线啊,20的线管估计正好穿。。。16的穿不了。。
回复
dongchengcai
2010年05月16日 16:35:06
14楼
学习
回复
bigjj
2010年07月07日 19:04:00
15楼
20的管穿这两根线不会有问题。
不过一般没有这么做的,将来检修或换线很麻烦的,应该两根16管,各走各的。
如果不是甲方要求这样,一般设计也不会这样做,出这样的设计让人笑话……
回复
pengzhenqian
2010年07月08日 22:06:14
16楼
我也是电气设计菜鸟级别的
我的题目同LZ的差不多,想请教一下各位:如果有这样一个表示SYV-75-5-CT-PC20/WC,那么CT-PC20/WC可以如何理解?
个人理解是:CT代表桥架配线、PC20代表穿塑料管配线,同是配线方式,怎么不选其一;另外配线方式后面的一项应是敷设位置,所以也不应该有PC20在其中。
望不吝赐教
回复
gh.w
2010年07月08日 22:27:01
17楼
同意3楼的解释。:)
回复
一指慢
2010年07月09日 00:21:13
18楼
“这样一个表示SYV-75-5-CT-PC20/WC,那么CT-PC20/WC可以如何理解?”
个人理解是:CT代表桥架配线、PC20代表穿塑料管配, 对头!
同是配线方式,怎么不选其一; 一部分(一段)敷设在桥架内,然后改为穿管暗敷设在墙内 (WC)。
回复
qq279602508
2010年11月23日 16:26:39
19楼
1楼是搞强电的 哈哈哈 20管子放这些线应该没问题 不过摄像机电源线怎么没看到 不如将电源线替换五类线与射频线共管 将网线拉入线槽或走管
回复
rendonglin
2010年11月24日 19:10:30
20楼
CAT.5:5类网线 SYN-75-5:75Ω射频电缆 PC20:管径20mm的硬质塑料管
WC:暗敷设在墙内,不过怎么穿得下。
回复
蛋腚
2010年11月24日 19:52:58
21楼
同意3楼的解释
回复

相关推荐