有一台新风机组,开启后出风口无风,经检查风机没问题风阀也正常,风管也无阻碍,风经过盘管后几乎无风
有一台新风机组,开启后出风口无风,经检查风机没问题风阀也正常,风管也无阻碍,风经过盘管后几乎无风
2楼
你的风机电机接线错误,反相了,换一下相就行.你再看看问题解决没有.再来找我行吗?
回复
3楼
2楼的朋友,谢谢..但盘管前的风量没问题呀?
回复
4楼
求救啊,有谁知道啊,帮个忙呀
回复
5楼
你的风量没问题是丛哪得来的?
回复
6楼
盘管对风的阻力有专门的软件可以计算的。
回复
7楼
不会是风机软连接破掉了吧,呵呵
回复
8楼
如果有翁翁声就是软接挡住了
回复
9楼
不是风机反向,就是风机压头考虑不足
回复