设计一住宅楼一梯十户,采暖管井中的分集水器能供十户吗?对系统有什么影响?
设计一住宅楼一梯十户,采暖管井中的分集水器能供十户吗?对系统有什么影响?
2楼
现在
很多人根据地暖规程
按照地暖户内分集水器的要求
认为其他分集水器也不应超过8路
---------------------------------------
我认为只要分集水器的比摩阻选的足够低
所带路数没有上限限制
地暖之所以有此要求
可能跟地暖分集水器都是定型产品
直径确定就那数种的原因造成。
而将之推广到所有分集水器
就并不妥当
首先
国标,分集水器图集也没有对分集水器所带分支路数有限制
其次
定性的考虑一下
一个分集水器带了十户
肯定远比一根立管逐层带了十户的平衡效果要好的多
有何不可
[
本帖最后由 flier_01 于 2010-5-14 12:49 编辑 ]