构造柱 和框架一起浇注的问题
qjlgd
qjlgd Lv.7
2010年05月13日 14:51:27
只看楼主

现在特别是多层的,很多施工方都为了方便 把构造柱和在框架梁柱,一起现浇了,请问这样问题大不大 受力应该会不一样了的,可以这样做吗

现在特别是多层的,很多施工方都为了方便 把构造柱和在框架梁柱,一起现浇了,请问这样问题大不大 受力应该会不一样了的,可以这样做吗
免费打赏
温员外
2010年05月14日 14:19:47
13楼
当作不知道。一般也没人叫你处理这些问题。
构造柱施工单位是比较喜欢整浇,后浇施工比较麻烦。呵呵!
回复
zhbenya
2010年05月14日 16:43:56
14楼
后浇好,先浇筑是会有影响的,影响大不大看具体情况。
回复
设计小兵
2010年05月14日 17:15:09
15楼
一起浇筑?构造柱肯定没留墙体马牙搓啦?不满足抗震构造。
回复
xtfvq
2010年05月19日 11:16:20
16楼
这样做不行,比如在某跨框梁中同时现浇一根构造柱,会改变该框梁的受力性质,在水平作用下,可能出事,这种是不懂施工程序和监理程序造成的
回复
azsmza
2010年05月19日 14:15:05
17楼
整个结构受力都改变了,构造柱和上部梁等应该是柔性连接的,不然就成为一个支点了
回复