插座火线零线之间没电压 火线地线之间240V电压
datou222
datou222 Lv.2
2010年05月13日 10:35:03
只看楼主

请教原因 三相插座的空调开不了 灯都能亮 检查插座火线零线之间没电压 火线地线之间240V电压请问什么原因 难道是零线断路?

请教原因 三相插座的空调开不了 灯都能亮 检查插座火线零线之间没电压 火线地线之间240V电压
请问什么原因 难道是零线断路?
免费打赏
lgp771446749
2010年05月15日 13:43:30
12楼
插座里的零、地接反了。经常出现
回复
datou222
2010年05月17日 14:54:54
13楼
楼上各位有的说零线断了 有的说接反了
我想请教一个标准答案
如果接线正确的话 是不是零线与火线、地线与火线之间都有220V电压?
还是只有零线与火线之间有220V电压 地线与火线之间没有电压?
回复
ccccyq
2010年05月17日 16:01:49
14楼
如果接线正确的话,零线与火线、地线与火线之间都有220V电压
回复
dianqipanli
2010年05月17日 16:09:18
15楼
零线断了。
回复
liangdexiang
2010年05月17日 22:15:39
16楼
零线断了。
回复
xinggaolin
2010年05月18日 13:21:04
17楼
:victory: