请教原因 三相插座的空调开不了 灯都能亮 检查插座火线零线之间没电压 火线地线之间240V电压请问什么原因 难道是零线断路?
请教原因 三相插座的空调开不了 灯都能亮 检查插座火线零线之间没电压 火线地线之间240V电压
请问什么原因 难道是零线断路?
2楼
你的怀疑是对的。
回复
3楼
插座回路零线断了
回复
4楼
零线有可能同保护线接反了~
回复
5楼
零线保护线接反了的话 两个也都应该有电压啊
回复
6楼
首先零线和地线接反了,然后地线根本就没和母线连接,这样的情况很多呀
回复
7楼
同意零线断线的说法。建议先查查零线
回复
8楼
因为相线和零线之间没有电压,而相线和地线之间电压正常,所以肯定是零线断线。
回复
9楼
不解
回复
10楼
零线断线:victory:
回复
11楼
相线零线之间没电压,那可以肯定是零线断线了。要是零-地线接反的话,应该是有电压的。
回复