房产测绘面积与规划测绘面积区别一、面积测绘原则:规划测绘针对建筑单层面积及总体面积计算,主要用来计算容积率;房屋建筑面积计算规范主要针对工程量计价;房产面积测绘主要针对建筑划分空间计算,用于房屋产权登记。二、三者区别:三者针对内容不一,各有侧重点,同样的设计对三者来说计算可能有区别,具体区别如下:1、 住宅单层面积计量:工程计量:单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积;利用坡屋顶内空间时,顶板下表面至楼面的净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。
一、面积测绘原则:
规划测绘针对建筑单层面积及总体面积计算,主要用来计算容积率;
房屋建筑面积计算规范主要针对工程量计价;
房产面积测绘主要针对建筑划分空间计算,用于房屋产权登记。
二、三者区别:
三者针对内容不一,各有侧重点,同样的设计对三者来说计算可能有区别,具体区别如下:
1、 住宅单层面积计量:
工程计量:单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积;利用坡屋顶内空间时,顶板下表面至楼面的净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。
房产面积计量:单层建筑层高小于2.2m,不计算面积;层高大于2.2m,无论多高都按一层面积计算;
规划面积计量:当住宅建筑标准层层高大于4.9米 (2.7米+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;
江苏省规定:住宅层高不应大于3m,局部客厅和餐厅可以挑空除外;
2、走廊面积计算:
工程及规划计量:建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构外围水平面积计算,层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。 以上面积纳入容积率计算。
房产面积计量:如果非封闭走廊上侧为悬挑板,即使外侧有柱(定位为装饰柱),不计算面积;如果非封闭走廊上侧不是悬挑板,外侧有柱(定位为承重柱),计算面积全面积。
3、标准层面积计算:
工程及规划计量:
a、 本层建筑面积计算到建筑外围主体面,包括保温层及装饰板面积,纳入容积率计算;
b、 入户花园、空中花园各地规范不一,可按全面积或者半积计算,计算面积纳入容积率;
房产面积计量:
a、 计算仅计算到外围主体结构,不包括保温层及装饰板面积;
b、 入户花园、空中花园根据封闭情况计算,以栏杆位置为界计算面积;可以算全面积,也可不算面积。
4、半地下室面积计算:
工程及规划计量:
建筑层高2.2m以下以计算一半面积,层高大于2.2m计算全面积;规划方面半地下室高出地面1.5米以内不计入容积率;高出地面大于1.5米时,建筑面积计算容积率。有一种情况:若为底层车库建筑的容积率指标时,层高小于2.2米的底层车库建筑面积不计入容积率。
房产面积计量:
半地下室建筑层高小于2.2m,不计算面积;层高大于2.2m,都按一层面积计算。