冷库压缩机
csjsy2004
csjsy2004 Lv.2
2010年05月13日 10:09:51
只看楼主

5P冷库压缩机正常工作有什么现象?压缩机低压部结霜正不正常?结露又是怎么样?

5P冷库压缩机正常工作有什么现象?压缩机低压部结霜正不正常?结露又是怎么样?
免费打赏
csjsy2004
2010年05月14日 07:33:32
2楼
怎么没有人给我发发意见啊?压缩机是不是结露看起来比较正常?还是结淡霜?我看到好多冷库压缩机都是结箱,库温为负10左右?那样是不是正常的啊?求教!!!!!!
回复
co936201979
2010年05月14日 08:15:42
3楼
呵呵;你需要什么温度呀;帖子不明确呀
回复
csjsy2004
2010年05月15日 08:20:50
4楼
我的意思是:库温为负10度左右的时候,压缩机工作时的状态应该是什么样的,压缩机的回气端是结霜还是结露?
回复
co936201979
2010年05月15日 08:40:39
5楼
呵呵;零下10度;低压处要结霜呀;不结霜就不对啦;蒸发温度低;呵呵呵
回复
coolr718
2010年05月17日 21:39:20
6楼
回气管可以结霜 压缩机最好不要有霜 容易液击
回复
hoocah
2010年05月17日 22:50:32
7楼
不一定,看你的库存,库存一半时,回气阀门结霜就行,另外看你的高低压表,电流量等个种因素
回复
csjsy2004
2010年05月18日 07:49:20
8楼
库温为负10度的系统,低压压力一般是不是在0。2MP左右。高压是不是在1。3左右?5P压缩机的电流一般在多少啊?
水冷式壳管冷凝器,一到夏天经常报高压(一直都没有加过氟),经常做人工清洗,但维持不了几天又高压很高,求教各位高手们有什么好的办法?
回复
hoocah
2010年05月18日 20:55:36
9楼
一般我做的系统,半库低压在0.3,高压10。霜在结合部,电流7到8之间,膨胀阀45度上霜。你所说的情况,应先查水。
回复
coolr718
2010年05月18日 21:43:18
10楼
清洗几天又高压那就检测水系统 水质差 水管进出接反 冷却塔问题
回复
csjsy2004
2010年05月21日 17:24:53
11楼
哪些原因会使冷库压缩机回气部份霜啊?