回答你工作中遇到的技术问题,欢迎提出来探讨。
miaoguicheng
2010年05月13日 09:23:37
只看楼主

简 历个人信息姓名:苗茁职务:给排水、消防工程师工龄:17年教育与证书1989-1992 扬州工学院 给水排水专业 大专毕业证书个人总结 甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年; 完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等;

简 历
个人信息
姓名:苗茁
职务:给排水、消防工程师
工龄:17年
教育与证书
1989-1992 扬州工学院 给水排水专业 大专
毕业证书
个人总结
 甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年;
 完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等;
 2005年首批通过注册设备工程师考试并取得资格证书;
 长期担任设计室管理职务,有管理能力;
 有多项涉外工程设计经历;
 可一人在外地工作,长期出差;
 性格随和,合作意识强,敬业能吃苦。
工作经验
2009年1月-至今 福斯特惠勒国际工程咨询(上海)有限公司 给排水、消防专业负责人
主要职责:
 负责狄斯曼西兰岛项目概念设计
 负责宁夏Sasol项目规划方案
 负责诺华医药常熟项目工程管理
 负责狄斯曼西兰岛项目基础工程设计
2003年8月-2009年1月 化学工业第二设计院宁波工程有限公司 水道专业组长
主要职责:
 负责组内工作分配,进度控制,奖金分配等工作
 负责以下项目:
1.宁波四明化工厂搬迁改造工程初步设计2003.9 专业负责人
2.罗门哈斯青浦共聚物工程2003.10 专业负责人
3.南京红宝丽异丙醇胺工程2004 专业负责人
4.江苏裕廊丙烯酸甲/乙酯工程2004 专业负责人
5.北京望京地区CD座高层写字楼工程2004.10 专业负责人
6.宁波汇柏木业工程2004 专业负责人
7.宁波耐特镁业工程2004 专业负责人
8.杭州湾精细化工研发中心工程2005 专业负责人
9.白云生化污水处理工程2005 设计经理
10.新浦化学工业(泰兴)有限公司废水处理装置2005 设计经理
11.山东海化废水处理2005 设计经理
12.山东海化乙酸乙酯和苯胺工程2005 专业负责人
13.江苏宏达化工新材料有限公司30kt/a有机硅材料工程 专业负责人
14.拜耳异氰酸酯和聚醚项目MDI联合装置2006 专业负责人
15.浙江恒业成有机硅有限公司32kt/a特种有机硅材料工程 专业负责人
16.宁波台塑NPVC托外设计工程2006 专业负责人
17.林德气体新厂区项目2006 专业负责人
18.克鲁勃润滑产品(上海)有限公司新建厂房项目2006 专业负责人
19.山东正和集团丙烯酸及酯一期工程2006 专业负责人
20.吉化公司含硫废水制酸项目2007 专业负责人
21.浙江中天氟硅材料有限公司60kt/a有机硅项目2006 专业负责人
22.舟山浙海油2万吨油库项目2006 专业负责人
27.吉林60kt/a环氧乙烷工程(设计中) 专业负责人
28.吉林康乃尔有限公司15kt/a苯胺工程2007 专业负责人
29.京唐港区液体化工罐区工程 2007 专业负责人
30.林德气体(宁波)有限公司2007 专业负责人
31.江苏宏达30kt/a有机硅材料工程2007 专业负责人
32.山东金岭化学有限公司12万吨/年有机硅工程2008 专业负责人
33.唐山三友化学有限公司10万吨/年有机硅工程2008 专业负责人
34.宁东能源化工基地规划2008 专业负责人
1992年7月-2003年8月 吉林油田勘察设计院 给排水、消防工程师
主要职责:
 负责和参与以下项目:
1..新木油田注水工程
2.前郭矿区给水工程 6万m3/d
3.前大油田含油污水处理工程 4000m3/h
4.苏丹恩雅拉给水工程规划
5.乾安县排水工程
6.吉林油田矿区医院门诊楼设计
7.前郭县中医院门诊楼设计
8.火炬公司大型商场设计
9.松原市给水管网改造工程
10.新木矿区供水工程
11.前48区块中装站工程
12.英红长距离输油管道工程
计算机技能:
较好的计算机应用能力,熟练使用CAD绘图及办公软件
免费打赏
miaoguicheng
2010年05月26日 11:39:43
32楼
项目地点?
回复
miaoguicheng
2010年05月26日 12:24:44
33楼

不是水雾喷头吧?当然水雾颗粒小
回复
wwm8412
2010年05月26日 12:59:31
34楼
室外喷淋管网的阀门选择:
现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。
先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!
另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??
回复
sibenye
2010年05月26日 13:24:09
35楼
学长!我也是扬大毕业的!但是和前辈就不是一个档次的!现在在改环境学院了!不在工学院了!
回复
qiligala
2010年05月26日 15:22:53
36楼


地点在山东
回复
miaoguicheng
2010年05月26日 15:34:11
37楼


现在在水利专科学校了吧,老工学院现在都是5系的。我去年回去看看了看,刚好入学20年后,1#楼我上课的教室还在,16#宿舍楼我原来住的拆掉了。
人生真是弹指一挥间,感慨中-------------
回复
wwm8412
2010年05月26日 16:03:50
38楼
:)等待楼主回答我38楼提的问题。:)
回复
miaoguicheng
2010年05月26日 19:21:41
39楼
室外喷淋管网的阀门选择:
现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。
先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!
随便你了,规范没有要求你用信号阀。
另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??
随便选吧,钢管用的多的,焊接就行。
注意:8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。

一个y型过滤器就ok
回复
marlboro777
2010年05月26日 21:47:16
40楼

莫要随便误导人,室外喷淋环网一般采用伸杆闸阀,你要有钱的话可以采用PIV(柱塞式指示阀)阀,这个阀门能在地面上看得到开闭的状态。
室外喷淋管网一般采用球磨铸铁管,橡胶圈承插连接还有注意止推块的计算,钢管连接处的防腐很容易出问题,埋地的话用得并不长久。
回复
miaoguicheng
2010年05月27日 08:36:03
41楼


化工装置灌区和塔器的喷淋管道钢管居多,但是阀门都是加长杆的蝶阀,地面上可以开启且有启闭标志,我前面的回答忽略这一点了。
回复

相关推荐