电气室外工程设计中的问题
好开心
好开心 Lv.3
2005年08月30日 08:46:28
只看楼主

最近做了一个别墅区的室外工程遇到以下几个问题很困惑啊:1.别墅的电源入户楼前是不是也要和多层住宅一样要做手孔井,一个手孔井的尺寸是(2800*1800*1200),每个楼前都做整个小区要320个.太浪费了吧.如果不做电源线如何在楼前交接呢?2.别墅的弱电入户和电源不在一侧,一前以后都做手孔井.....天哪!!!3.规范上要求电缆穿越道路要用钢管保护,我想穿越主干到用钢管保护,穿越支路还要钢管保护吗?

最近做了一个别墅区的室外工程遇到以下几个问题很困惑啊:
1.别墅的电源入户楼前是不是也要和多层住宅一样要做手孔井,一个手孔井的尺寸是(2800*1800*1200),每个楼前都做整个小区要320个.太浪费了吧.如果不做电源线如何在楼前交接呢?
2.别墅的弱电入户和电源不在一侧,一前以后都做手孔井.....天哪!!!
3.规范上要求电缆穿越道路要用钢管保护,我想穿越主干到用钢管保护,穿越支路还要钢管保护吗?
免费打赏
kytuee@co163
2005年08月30日 15:08:33
2楼
第一和第二的手孔井不能合并么?就是弱电和强电从一个手孔井进入!其次就是手孔井没有必要那么大!要是别墅,分线可以在别墅的配电箱啊!为什么一定要在外面啊??
第三条只要过路,无论是支路还是主干路 都必须穿管 且管径不应该小于25mm!

以上意见 纯属参考!!
回复
chinaren
2006年02月09日 13:09:38
3楼


1.用小井90*120的就行,每个都作,维护方便。这有什么浪费的,这都是小钱,320栋别墅这工程量有多少。
2.做
3.有些情况是管线先埋,后做路面,载重车辆往往把管线压坏,这点钢管能值几个钱。
回复
rush-hour
2009年02月27日 00:05:19
4楼
关于手孔# 你可以看看华北标图集 92DQ4 的室外工程
或者参看 国标的相关图集
有小号的手孔井
回复
qiujingyuan
2009年02月27日 09:47:37
5楼
感谢楼上的发表意见,学习了
回复