一层3.3米门洞,上面4层1.8米窗户,对中布置,砖混,一层过梁怎么考虑。一层洞顶到二层洞底墙高1.5米!!
一层3.3米门洞,上面4层1.8米窗户,对中布置,砖混,一层过梁怎么考虑。一层洞顶到二层洞底墙高1.5米!!
2楼
你应该看看《砌体结构设计规范》7.2,就差不多知道了!
回复
3楼
楼主说的不太明白,门洞到一层楼面有多高?
1,高度300mm左右,不如把圈梁和过梁做在一起
2,高度比较大,可能是600mm,一道圈梁一道过梁,如果洞口大可以做道连系梁,在连系梁下做
吊梁至洞口顶
3,从洞口到一层楼面做道梁(高度较大)
回复
4楼
我说的意思是,下面的洞口比上面的洞口宽!按过梁考虑是否合适!
过梁是考虑和墙体共同作用!一般要求上下洞口对齐!
而现在上下洞口不对齐,按过梁考虑合适吗?二楼三楼理解有误!
一层洞口到板顶有600高墙体,一二层洞口间墙体高度1500!
要是考虑一层过梁承担以上四层墙体,过梁比较大,是不是有点浪费!
回复
5楼
晓得了,楼主是担心过梁的承重是否够
我的意见,过梁按构造配筋就可以了,上来传来的荷载全加在圈梁上,把圈梁作为受力梁考虑,钢筋配够了就没问题了
回复
6楼
我一层顶板不设圈梁!
回复
7楼
你那是几度抗震呀?
翻翻抗规,7.3.3
回复
8楼
我是8度,现浇板,不用另设圈梁!
回复
9楼
砖混结构的传力路径不是竖直向下的,而是按45度线斜向下,楼主认为“过梁承担以上四层墙体”的看法是不正确的。还有再请楼主看一下《砌体结构设计规范》7.2.2
回复
10楼
我认为按照过梁算法,可以保证,按照砌体45度范围计算,如果按照墙梁算法保守,按照四层墙体算浪费
回复
11楼
你能详细的给我讲讲过梁的算法吗?最好能举个例子
回复