我们在新建电厂,有好几个施工单位在施工,有的将控制电缆一端接地,有的将控制电缆两端接地到底该如何接,我个人也认为反措的接地规定是错误的,若两端接地,有可能在屏蔽层上流过环流,可能造成严重发热甚至烧毁,请大虾们指教
我们在新建电厂,有好几个施工单位在施工,有的将控制电缆一端接地,有的将控制电缆两端接地到底该如何接,我个人也认为反措的接地规定是错误的,若两端接地,有可能在屏蔽层上流过环流,可能造成严重发热甚至烧毁,请大虾们指教
2楼
一端接地,另一端置空。
回复
3楼
控制电缆是交流还是直流?
回复
4楼
有交流,也有支流,因为电厂一般使用直流220V做控制电源,因此大部分控制电缆为直流
回复
5楼
必须一端接地,另一端悬空。因为如果两端接地,那么因接地点不同,导致两端电位不同,形成回路,回路中就有电流流动,产生磁场,就不能起到屏蔽的作用,而更加干扰线路。
回复
6楼
有无什么地方有规程明确规定不许两端接地,求各位大侠帮忙
回复
7楼
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》Code for design of cables of electric work——3.6控制电缆极其金属屏蔽规定:
当电缆仅一层屏蔽时,一端接地;当电缆有两层以上绝缘隔离的屏蔽层时,最外层两端接地,内层一端接地!
全文:http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837
回复
8楼
在国家电力公司 2000-9-28 发布 的防止电力生产重大事故的二十五项重点要求中,在第12项 “防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故”的第12.1.5项中明文规定: DCS的系统接地必须严格遵守技术要求,所有进入DCS系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽电缆,且有良好的单端接地。
注:当电缆仅一层屏蔽时,一端接地;当电缆有两层以上绝缘隔离的屏蔽层时,最外层两端接地,内层一端接地。内层一端接地是为了防止电容性干扰源,即强电产生的电磁干扰;外层两端接地是为了防止电感性干扰源,即防止雷击。
回复
9楼
同意楼上的。
回复
10楼
请wyxsacf兄再分析一下防止电感性干扰源是怎么回事,谢谢
回复
11楼
3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
(1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
(2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地
其中,如何界定电磁感应的干扰大小呢?请教...
回复